路灯设计一般是考虑电压损失来选线粗单相负荷线路中,电压损失u%=P*l/C*S 查表得计算系数C=12.56;功率P(kw);线路长度l(km);线芯标称截面S(mm2) 电压损失u%=5%即S=P*l/C*u%问题是这样算出来的线宽很少,感觉不妥请教各位大虾,我哪里出问题了?还有其他算法吗?
路灯设计一般是考虑电压损失来选线粗
单相负荷线路中,电压损失u%=P*l/C*S 查表得计算系数C=12.56;功率P(kw);线路长度l(km);线芯标称截面S(mm2) 电压损失u%=5%
即S=P*l/C*u%
问题是这样算出来的线宽很少,感觉不妥
请教各位大虾,我哪里出问题了?
还有其他算法吗?
2楼
呵呵!我们一般是按载流量来选择导线的!我也不知道为什么!其他的同事说以前就是这样做的!
回复
3楼
“线宽很少”是什么意思?
这个公式是用在整个线路材质和敷设方式相同,且Cosφ等于1或约等于1时(C=12.56也是在Cosφ等于1时的取值)。
回复
4楼
RE 2楼:按载流量来选择导线是怎样选?教教小弟
RE 3楼:呵呵我打错字,是线宽很小;按你的意思是,这个公式实际上不可行?
比如功率1kw,距离1km的照明,按这个公式计算只需要1.6mm2
回复
5楼
不对!功率1kw,距离1km的照明,按这个公式计算需要16mm2,
楼上的,电压损失是5%,代入5,而不是0.05,你就错在这里
回复
6楼
zhoushu8斑竹,10平方米刚好够吧?
就是怕灵敏度有问题,不知道这一点大家怎么考虑的?
如果考虑这一点,线径有可能还要放大.
回复
7楼
我怎么记得长度的单位是米啊!
路灯设计的时候,你们采用的不是电缆吗?为什么不是用电压损失来校验电缆截面的公式啊?
回复
8楼
倒!我还有错在功率用kw或长度取km了
灵敏度也是一个问题,哪本手册有介绍
回复
9楼
《措施》规定:室外照明分支线电压损失不宜超过4%,你用的5%大了
回复
10楼
摘录:
1 低压导线截面的选择
1.1 选择低压导线可用下式简单计算:
S=PL/CΔU% (1)
式中P——有功功率,kW;
L——输送距离,m;
C——电压损失系数。
系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。
(1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。
因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。
(2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-Un)/Un×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-Un)/Un,整理后得:
ΔU=U1-Un-Δδ.Un (2)
对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。
1.2 低压导线截面计算公式
1.2.1三相四线制:导线为铜线时,
Sst=PL/85×11.65=1.01PL×10-3mm2 (3)
导线为铝线时,
Ssl=PL/50×11.65=1.72PL×10-3mm2 (4)
1.2.2对于单相220V:导线为铜线时,
Sdt=PL/14×13.91=5.14PL×10-3mm2 (5)
导线为铝线时,
Sdl=PL/8.3×13.91=8.66PL×10-3mm2 (6)
式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m,就可以方便地运用(3)~(6)式求出导线截面了。如果L用km,则去掉10-3。
回复
11楼
直接查电气设计手册中的表,可以查到各种线径在各种电压下1kW的负荷下允许的电压损失范围内的供电最长距离(m).
回复