请教:关于风道竖井风口尺寸问题?
fly160178081
2008年10月20日 10:23:33
来自于通风排烟
只看楼主

各位老师:我做了个工程,遇到了点麻烦:有一地下车库的排烟与送风我都是做的通风竖井,地上层的部分我想在竖井上设百叶风口,请问他们的尺寸有什么规定吗?风速一般取多少啊?谢谢

各位老师:我做了个工程,遇到了点麻烦:有一地下车库的排烟与送风我都是做的通风竖井,地上层的部分我想在竖井上设百叶风口,请问他们的尺寸有什么规定吗?风速一般取多少啊?谢谢
免费打赏
toplhc
2008年10月20日 11:43:45
2楼
你是说地上的通风百叶吧?控制截面风速2—4m/s风速

但是有时候受建筑条件限制,可能无法满足要求,再高点也没有太大的问题,你就按理想状态算出面积提给建筑,能满足最好,满足不了就适当缩小
回复
langhuas123
2008年10月20日 16:46:15
3楼
我也想知道,竖井尺寸,通风百叶风口怎么确定?风速2—4m/s是竖井还是出风口?
回复
fly160178081
2008年10月21日 22:15:25
4楼
谢谢您,版主,我说的就是地上的通风百叶,要是2-4m/s的话那尺寸真是挺大的,再请教一下版主,就这个工程的进排风口的高度应该是多少啊,我在施工说明中写的是不小于1米,您看可以吗?
回复
nuantong831
2008年10月22日 00:24:19
5楼
应该是2m,如果是绿化带,可以降至1m。
回复
fly160178081
2008年10月23日 14:25:26
6楼
对我们车库上面就是绿化带,那么说,一米就可以了 ,谢谢大家
回复
49921019
2008年10月27日 16:09:38
7楼
我们的建筑重来没让我满足过规范 都是再窗台地下的那点小地方做百叶