一套10吨RO,原水自来水,预处理絮凝剂-原水箱-砂滤-碳滤-阻垢剂-保安过滤器-RO。10支PROC-10膜,5支压力容器,2:2:1排列。絮凝剂是第一次洗膜后加的,加药量3PPM。阻垢剂设备运行就开始加,加药量5PPM.自来水水质如下:自来水水温:17-20摄氏度左右(夏天水温也是如此)色度:≤5浊度:0.39电导率:259PH值:7.83总硬度(caco3):142mg/l钙:38mg/l
一套10吨RO,原水自来水,预处理絮凝剂-原水箱-砂滤-碳滤-阻垢剂-保安过滤器-RO。10支PROC-10膜,5支压力容器,2:2:1排列。
絮凝剂是第一次洗膜后加的,加药量3PPM。阻垢剂设备运行就开始加,加药量5PPM.
自来水水质如下:
自来水水温:17-20摄氏度左右(夏天水温也是如此)
色度:≤5
浊度:0.39
电导率:259
PH值:7.83
总硬度(caco3):142mg/l
钙:38mg/l
镁:109mg/l
总碱度:102mg/l
铁:0.0005mg/l
7月下旬投入使用,设备每天20小时运行。运行初期产水量11吨,浓水排放3.5吨,有回流,高压泵压力11KG。不到一个月产水下降至6吨,高压泵压力升至15KG,浓水压力有下降。运行一个月就要洗膜,做了这么多年,还是头一次遇到,清洗前拆开膜端头没发现膜有异样,颜色正常,经过碱洗,柠檬酸洗,盐酸三次药洗产水量才达到初运行参数。现在运行才三个月,到昨天已经洗三次了,
咨询过膜供应商和阻垢剂供应商也没什么对策,再这样用下去,膜能用多久?急呀!
22楼
我公司以前的反渗透也老是堵,具体表现是,膜前端有黄色粘稠物体,后来判断是微生物粘膜,高发季节是夏季,另外是,以前公司没有活性炭过滤器来处理进水中的有机物,我们用的是地表水,有机物含量还是很高的4ppm,这样有机物堵塞膜,然后给微生物一个良好的繁殖场所,恶性循环,最差的时候几个月换一次膜,现在好多了,安装了活性炭过滤器,并且定期药剂消毒RO膜,然后每天检测RO进水的污染指数小于4,我觉得先从操作上着手看是否存在问题,然后在分析是否设计有问题,我看是公司操作有问题,如SDI是否合格,砂过滤器如果冲洗不彻底投入运行,会将PAC PAM带入后级,也有可能,先易后难的排除才是客观解决的办法,总之,要用数据来说话比较好。仅供参考。
回复
23楼
我看是你的预处理太小了:o
回复
24楼
预处理稍有一点小,最主要的是你的絮凝剂和阻垢剂,导致你的膜清洗频繁,我有几个客户也是这样的,有好多絮凝剂和阻垢剂不是兼容的,厂家说是可以,但是事实证明一起用了,膜污染非常严重。降低絮凝剂的使用量。会好很多。或是换成一个厂家的阻垢剂和絮凝剂,选择可以共用的。
回复
25楼
我是做阻垢剂的,我们公司有免费帮你分析水质这个服务,如果有什么可以帮到你,你可以给我电话,顺便问一下,你用的阻垢剂是什么品牌,如果是我们同品牌就帮不到你了,呵呵,13509605645
回复
26楼
阻垢剂用罗门哈斯的,能帮到我么
回复
27楼
没做过这么小的 没啥概念
不知道你这样软件跑出来是啥样的
回复
28楼
预处理加上超滤系统很是有必要的,尽管初期投资可能大,但会减少后期运行的麻烦,也会提高RO膜的试用寿命。
回复
29楼
小说一下啊
回复
30楼
我觉得你选择有点问题
回复
31楼
你因该选择5联装的膜壳两支,至于为什么自己想去,不要死套2:1
回复