RO膜堵塞问题,救急!
shuiyashui
shuiyashui Lv.2
2008年10月17日 19:15:56
来自于纯水系统
只看楼主

一套10吨RO,原水自来水,预处理絮凝剂-原水箱-砂滤-碳滤-阻垢剂-保安过滤器-RO。10支PROC-10膜,5支压力容器,2:2:1排列。絮凝剂是第一次洗膜后加的,加药量3PPM。阻垢剂设备运行就开始加,加药量5PPM.自来水水质如下:自来水水温:17-20摄氏度左右(夏天水温也是如此)色度:≤5浊度:0.39电导率:259PH值:7.83总硬度(caco3):142mg/l钙:38mg/l

一套10吨RO,原水自来水,预处理絮凝剂-原水箱-砂滤-碳滤-阻垢剂-保安过滤器-RO。10支PROC-10膜,5支压力容器,2:2:1排列。
絮凝剂是第一次洗膜后加的,加药量3PPM。阻垢剂设备运行就开始加,加药量5PPM.
自来水水质如下:
自来水水温:17-20摄氏度左右(夏天水温也是如此)
色度:≤5
浊度:0.39
电导率:259
PH值:7.83
总硬度(caco3):142mg/l
钙:38mg/l
镁:109mg/l
总碱度:102mg/l
铁:0.0005mg/l
7月下旬投入使用,设备每天20小时运行。运行初期产水量11吨,浓水排放3.5吨,有回流,高压泵压力11KG。不到一个月产水下降至6吨,高压泵压力升至15KG,浓水压力有下降。运行一个月就要洗膜,做了这么多年,还是头一次遇到,清洗前拆开膜端头没发现膜有异样,颜色正常,经过碱洗,柠檬酸洗,盐酸三次药洗产水量才达到初运行参数。现在运行才三个月,到昨天已经洗三次了,
咨询过膜供应商和阻垢剂供应商也没什么对策,再这样用下去,膜能用多久?急呀!
免费打赏
litangbzhbig
2010年08月11日 16:28:26
32楼
设计本身就有点小问题
回复
myna
2010年08月13日 11:22:23
33楼
盐堵塞,回收率过大,进水水质不理想,你的情况我以前也遇到过~最后就是直接跟客户沟通,更换RO膜,降低回收率~至于你的絮凝剂加药量应该可以少一点,看原水水质进行调节吧,如果原水水质好的话,就不要加了~~不管他,让他直接去RO~~:lol
回复
hinew
2010年08月13日 15:17:16
34楼
这问题 楼主应该已经解决了吧??楼主应该再回来说明一下如何处理的呀 ?
个人认为前段的加药应该停用试试效果如何。回收率及RO膜排列确实不是很好。嗨!失败的设计!
回复
litangbzhbig
2010年08月16日 15:52:50
35楼
都说了,这个不是海水,不可以三支串联的
回复
litangbzhbig
2010年08月16日 16:01:10
36楼
上面的那句话有点片面了,补充一下,要是你用海水膜,系统高压泵扬程再上去一些,你这种设计相当15支膜串联,再加上又是机械活性炭做前处理,时间长了,水的粘度又,又增加了RO的处理负担
你也不算算到最根反渗透膜的浓水侧流速,排放那小小,膜通道里的流速低的所有的杂质都在膜通道上沉淀下来了,不堵的话这个膜的浓水侧通道不是0.8,而是2(单位毫米)
回复
hmcufe
2010年08月27日 15:41:05
37楼
看了半天,特别是一些支招的人的建议,感觉思路不对!
楼主这套系统的问题是频繁污堵,表现为产水量下降和压力升高,但是楼主没有交代清楚造成污堵的原因。大家对污堵的分析比较乱,其实笼统点说楼主这套系统可能存在几种污堵可能:
1.是进水水质较差,预处理不充分,一段污堵严重,压差较大,清洗时着重碱洗;但是楼主说明水源使用的是自来水,一般城市自来水的浊度、SDI、TOC等都基本符合反渗透进水要求的,多介质过滤器滤速14偏高,但考虑属混凝澄清滤速尚可接受;活性炭的滤速偏大;解决方法:更换预处理设备或增加预处理设备;
2.药剂投加的原因造成的一段污堵,国内预处理系统运行情况特别不理想,尤其加药方面,运行人员很少能做到水质波动灵活调节加药量,或者依据具体情况选择合适的药剂;针对本系统存在絮凝剂对RO产生污染的可能,也有可能絮凝剂和阻垢剂冲突;解决:可考虑把絮凝剂停下,观察运行情况;
3.个人人为最大的可能是设计不合理,系统结垢造成污堵;一般大一点的反渗透系统,考虑到系统的稳定运行,很少选择3段式的,通常是2段式,3段意味着最后一只膜的结垢几率大增,浓水的横向流速必须满足一定值,对于楼主这套系统采用3段,才达到75%的回收率,建议改成两段式,也可以达到75%的回收率;解决:更改系统排列方式或者降低回收率;
回复
tang106
2010年08月28日 11:30:28
38楼
缩短保安过滤器的更换频率,或者在前面加一个20微米精密过滤器就行了,南方地区的水质就是这么难弄。。。以后用预处理超滤就OK了。。。
回复
huang_haogui
2010年11月06日 02:00:25
39楼
请问你能对比一下3段RO和2段RO吗?
希望能学习一下
回复
csiicdz129
2010年11月08日 11:48:43
40楼
回收率太高了,一级三段两芯装回收率最高做到60%,还是进水含盐量不高的情况下。
就你现在的情况,用不了多长时间就结垢,改造吧!!!
回复

相关推荐

APP内打开