走道排烟口能否用普通百叶?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2008年10月17日 16:22:57
来自于通风排烟
只看楼主

走道超60米,竖井前设280℃防火阀,常闭型,设两个排烟口,能否采用普通百叶?图集上的标准做法是280℃防火阀采用常开型,排烟口采用280℃常闭排烟口。

走道超60米,竖井前设280℃防火阀,常闭型,设两个排烟口,能否采用普通百叶?

图集上的标准做法是280℃防火阀采用常开型,排烟口采用280℃常闭排烟口。
fenghj0906
2008年10月17日 21:54:24
2楼
可以是可以,不过要接风管,不觉得麻烦吗?用个自动送风口不就什么问题都解决了,简单美观又大方
回复
toplhc
2008年10月17日 22:51:44
3楼
可以采用百叶+280度排烟防火阀
回复
rwa19860115
2008年11月19日 10:50:47
4楼
可以加280℃防火阀吗常闭型,火灾时后打开就可以排烟拉,排烟防火阀好像是打开来达到280℃时就会关闭.
回复
superarcher
2008年11月21日 13:08:36
5楼
走道超60米了,竖井却只有一个,所以拉出来两个风口。是这样的吧?楼主!

你这竖井承担了几层走道的排烟啊?竖井前的280度阀要电动控制的!接普通风口我认为是可以的。
回复
jitielu
2008年11月21日 15:28:05
6楼
你这可能是走道超60米长,竖井却只有一个,必须安装排烟风管加排烟风口才能达到消防要求,并切这竖井同时承担了几层走道的排烟,若真是这样,竖井前应安装电动防烟防火阀(70度打开,280度关闭),风管上安装单层百页风口即可
回复

相关推荐