只看楼主

小区的一个水泵房设置在低于室外标高2.5米处,生活水池单独设在室外,由于水池的溢流管标高低于室外排水管道,所以只能排到泵房然后用排水泵排放,前段时间由于生活水池缺水,导致水泵空转,二根DN100的进水管同时放水进去,岂料一个多小时后,水池水满,从溢流管涌到泵房,水深1米多,惨啊 !生活变频供水系统一台稳压泵被淹到电机,变频器被淹,还有二台水景循环泵被淹!电源柜,消防和喷淋的控制柜下部的元件均被淹,还好由于发现及时,抽干水后,经过烘干,大部分设备和电器元件能正常使用,但使用寿命肯定会大打折扣了.后来检查发现:控制水池进水的电磁阀被关闭,浮球阀不起作用!泵房的一台2.2KW的排水泵根本来不及抽水!谨向各位同行提个醒!

小区的一个水泵房设置在低于室外标高2.5米处,生活水池单独设在室外,由于水池的溢流管标高低于室外排水管道,所以只能排到泵房然后用排水泵排放,前段时间由于生活水池缺水,导致水泵空转,二根DN100的进水管同时放水进去,岂料一个多小时后,水池水满,从溢流管涌到泵房,水深1米多,惨啊 !生活变频供水系统一台稳压泵被淹到电机,变频器被淹,还有二台水景循环泵被淹!电源柜,消防和喷淋的控制柜下部的元件均被淹,还好由于发现及时,抽干水后,经过烘干,大部分设备和电器元件能正常使用,但使用寿命肯定会大打折扣了.后来检查发现:控制水池进水的电磁阀被关闭,浮球阀不起作用!泵房的一台2.2KW的排水泵根本来不及抽水!谨向各位同行提个醒!
免费打赏
poedan
2006年08月22日 21:24:43
12楼
大哥,你将溢流管做那么低干吗?生活水池单独设在室外,而且还有1.8米,难道在地下啊?
散排啊,在外面做个雨水口接走啊!
回复
saerka_rock
2006年08月22日 21:35:01
13楼
不管是水池还是水泵房集水坑均应该做高液位报警,而且潜水泵也要做故障报警。
还有觉得奇怪的是,水池的进水管需要2根DN100的管道这么大么?另外如果水池的溢流是进水泵房的,水泵房的潜水泵应考虑溢流水量,如果不考虑,这个溢流就设计的不合理,明摆着一溢流就会淹泵房,你还接进去?根据水池溢流管大小选择合适的潜水泵才是正道,潜水泵一用一备,高液位同时启动。