水泵马达一个端子烧掉 而连接变频器一端却没事。。。
水泵马达一个端子烧掉 而连接变频器一端却没事。。。
2楼
现在问问题的都说的这么不清不楚的,描述的情况都不详细具体 ,怎么分析啊
回复
3楼
马达端子的接线扭得不紧,导线与端子之间有松动,在马达运行过程中端子发热烧坏的,或者打火烧坏的。
回复
4楼
比较同意..............................
回复
5楼
端子螺丝松动,导线虚接。长期运行,端子烧毁。:)
回复
6楼
是不是由于接线不紧接触电阻过大引起的发热????