关于二次回风的问题
luoyikyo1
luoyikyo1 Lv.2
2008年10月14日 09:20:01
只看楼主

洁净是不是很少用二次回风?我看过的设计都只有一次回风,是不是二次回风比较难控制?

洁净是不是很少用二次回风?我看过的设计都只有一次回风,是不是二次回风比较难控制?
免费打赏
sloliver
2008年10月14日 17:08:59
2楼
可以做,就是自动控制的成本要增加很多。从做工程的成本来考虑,很少有公司来 采用
回复
luoyikyo1
2008年10月15日 15:16:21
3楼
可是二次回风比较节能,再热量就 少很多,或者不需要再热。运行费用少
回复
deathgod007
2008年10月15日 15:35:03
4楼

这句话说的有意思,呵呵
二次回风控制起来相当麻烦,用的人我也机乎没见到过,工程交工给业主后,没几个能管理好的,谁愿意后期管起来一堆麻烦呢?
当然是越省事越好了,没几个人会为公司考虑什么节能的。
回复
chenxinping123
2008年10月16日 09:29:41
5楼
也不是这样啊
我见过的二次回风系统不多 但还是有吧
上上个月也做了个二次回风系统方案 是线路板厂的 再过一个月 就可以调试验收了吧
回复
luoyikyo1
2008年10月16日 13:47:26
6楼
楼上的兄弟可以把图纸发给我看看
QQ186774673
回复
luoyikyo1
2008年10月16日 13:57:01
7楼
185774673,上面的错 了
回复

相关推荐