组合式空调机组过滤、除尘的最好方式
bayunzhen
bayunzhen Lv.2
2005年03月23日 10:39:46
来自于大气治理
只看楼主

为了避免表冷器脏,组合式空调机组过滤、除尘的最好方式有哪些,我们这空调环境较脏,

为了避免表冷器脏,组合式空调机组过滤、除尘的最好方式有哪些,我们这空调环境较脏,
免费打赏
dust2
2005年03月23日 14:13:25
2楼
表冷器前面不是有初效过滤器吗?
回复
bayunzhen
2005年03月23日 15:52:11
3楼
表冷器前没装初效,只安装的高效过滤器,一个月就脏,风阻很大。
回复
nky6666
2005年03月24日 08:14:01
4楼

只安装的高效过滤器太夸张了吧,高效很贵的,而且是一次性的。建议,在入口设初效、中效过滤器,均设压差控制器,报警时更换过滤器
回复
dust2
2005年03月24日 09:20:41
5楼

谁做的设计?无语。
回复
bayunzhen
2005年03月24日 12:15:19
6楼
不是一次性的,是高效过滤筒(象除尘器式的),原设计过阻时用空压压反吹,也可拆下冲洗的,但是反吹效果不太好,一二个月拆洗一次这样也费劲,有没有好的办法!!
回复
hoswollen
2005年03月25日 14:11:50
7楼


那个好象不是高效过滤器,是不是一般纺织车间空调回风中用的过滤桶,有压缩空气来清晰的
回复
gyhjfjm
2005年03月26日 00:09:53
8楼
说的不象是高效过滤器,就是个初滤器。
集中过滤可以改为分散过滤,在新、回风段分别安装过滤装置。
回复
agan1975
2005年03月26日 19:53:35
9楼
现在出了卷盘式的过滤器,风阻大时自动卷起一部分,全部卷完更换
装高效而不装初、中效,谁干的事???
回复
bayunzhen
2005年03月28日 11:47:05
10楼
你说的对,关于卷盘的过滤器,你有资料吗?那家最好!
回复
cjx262
2005年03月30日 12:30:04
11楼
一般的空调箱都应该会有初效的啊,不管你是用在什么场合。都是不可少的啊。
回复

相关推荐

APP内打开