TN-S系统中,变压器低压侧电缆几芯的?
tnc
tnc Lv.10
2008年10月13日 15:11:05
来自于变压器
只看楼主

两台变压器一用一备,低压侧电缆出线到受电柜里的双电源转换开关,双电源转换开关采用4极,那么,这个电缆用几芯的,有意见认为需要5芯的,可是我查了GB图籍,无论低压出线是母排还是电缆,都是ABCN,PE是扁钢连接到低压柜的,大家怎么认为?在TN-S和TN-C-S里有区别吗?谢谢!

两台变压器一用一备,低压侧电缆出线到受电柜里的双电源转换开关,双电源转换开关采用4极,那么,这个电缆用几芯的,有意见认为需要5芯的,可是我查了GB图籍,无论低压出线是母排还是电缆,都是ABCN,PE是扁钢连接到低压柜的,大家怎么认为?在TN-S和TN-C-S里有区别吗?谢谢!
免费打赏
qinnong2008
2008年10月23日 12:38:17
22楼
学习 学习:handshake
回复
wbllove
2008年10月23日 12:52:09
23楼
还是16楼说的对。:victory: :victory: :victory:
回复
ningtai11
2008年10月23日 20:41:59
24楼
配电线路的馈线电缆现在一般设计院都选5新啊,5芯电缆不要定做啊,正常 订货电缆厂家都知道啊,按照5芯电缆的标准制造啊
回复
飞影道人
2008年10月23日 22:33:10
25楼
讨论电缆几根没有什么意义,主要是TN-S系统是由A B C N PE组成的不管几根电缆,不管PE线是扁钢还是铜排上述的A B C N PE一个都不能丢的。
回复
hello931018
2008年10月24日 09:46:35
26楼
感觉03D501-4也没直接说明TN-S应该用几芯电缆。我做的10KV变电所低压出线柜一般是这样的:如果是TN-S,则设五根铜排,如是TN-C或TN-C-S,则设四根铜排。
有点不清楚的是:如果是TN-C-S,则出线是否可以是四芯和五芯混合用?请高手指教。
回复
老灰兔子
2008年10月24日 22:59:40
27楼
TN-C-S通常出线是四芯线,到了进户(或用电场所)开关箱处零(N)线作重复接地时才变五芯线[由重复接地处分出两条线分别作为工作零线(N)和安全保护(PE)线]。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2008-10-24 23:02 编辑 ]
回复
ftt_123
2008年10月25日 09:24:58
29楼
这个问题很好,我也学习学习。
回复
zry_pig
2008年10月26日 11:13:26
30楼
GB图籍都是4芯,或者4根母排的,是A、B、C、N,接地是单独的接地干线,参见接地装置安装;另外,干式变压器那本图籍推荐的电缆都是4芯的,不知道说5芯的依据是哪里?更重要的是,现场第5芯怎么接线?
回复
dapu_wen
2008年10月26日 11:56:57
31楼
现场变压器外壳、中性点与配电柜、配电房钢筋相连,配电柜有n和pe,n是电缆连变压器中点,pe是柜子外壳这。这是什么系统?
回复
baoyu0825
2008年10月26日 21:31:40
32楼

为了和IEC靠拢,还是尽量少提三相几线制,不然总被外国同行笑话
回复

相关推荐

APP内打开