两台变压器一用一备,低压侧电缆出线到受电柜里的双电源转换开关,双电源转换开关采用4极,那么,这个电缆用几芯的,有意见认为需要5芯的,可是我查了GB图籍,无论低压出线是母排还是电缆,都是ABCN,PE是扁钢连接到低压柜的,大家怎么认为?在TN-S和TN-C-S里有区别吗?谢谢!
两台变压器一用一备,低压侧电缆出线到受电柜里的双电源转换开关,双电源转换开关采用4极,那么,这个电缆用几芯的,有意见认为需要5芯的,可是我查了GB图籍,无论低压出线是母排还是电缆,都是ABCN,PE是扁钢连接到低压柜的,大家怎么认为?在TN-S和TN-C-S里有区别吗?谢谢!
12楼
谁说没有五芯电缆的?
如果是TN-S系统的话,从一开始就是五芯的电缆。也就是从变压器到用电场所一路上都要用五芯电缆或五条导线。
TN-S 系统的缺点就是成本高,而且安全性不一定比TN -C-S 好多少。
因为TN-S 系统为防止零线断线和PE线的重复接地问题的矛盾没解决好。
因为TN-S系统零线和PE 线分开后就不能再次合并共用。
回复
13楼
现场真的有人看到过用5芯电缆吗?
回复
14楼
既然是TN-S即为三相五线制,则配线至少应配三相四线或三相五线电缆了!!
回复
15楼
5芯电缆可以去电缆厂订造,如VV或VV-22,看你的实际现场订。
回复
16楼
TN-S,TN-C-S变压器中性点的接地安装见图集03D501-4 P48,P49。TN-S至低压配电柜的母线为A、B、C、N,中性点接地,变压器外壳接至设在变压器室的PE干线。TN-C-S至低压配电柜的母线为A、B、C、PEN,中性点接地,变压器外壳接至设在变压器室的PE干线,PEN线在低压配电柜分成PE和N线。
回复
17楼
支持16楼的!!!!大家还是要看看标准再说!
回复
18楼
柜里面是4根母排,一个PE排,出线电缆五根,一根接PE排
回复
19楼
交流---学习----进步-----赚钱---交流----学习----进步----升迁
交流---学习----进步-----赚钱
交流---学习----进步-----升迁
交流---学习----进步-----成功
打造最好的QQ群交流平台 群号码:64996415
回复
20楼
不要给我说什么TNS,TNC,有什么意思>你直接说三相几线制不就完了吗,
回复
21楼
5芯,TN-S系统从变压器中性点点开始N线PE线就是分开的
回复