两台变压器一用一备,低压侧电缆出线到受电柜里的双电源转换开关,双电源转换开关采用4极,那么,这个电缆用几芯的,有意见认为需要5芯的,可是我查了GB图籍,无论低压出线是母排还是电缆,都是ABCN,PE是扁钢连接到低压柜的,大家怎么认为?在TN-S和TN-C-S里有区别吗?谢谢!

两台变压器一用一备,低压侧电缆出线到受电柜里的双电源转换开关,双电源转换开关采用4极,那么,这个电缆用几芯的,有意见认为需要5芯的,可是我查了GB图籍,无论低压出线是母排还是电缆,都是ABCN,PE是扁钢连接到低压柜的,大家怎么认为?在TN-S和TN-C-S里有区别吗?谢谢!
免费打赏
混在电气
2008年10月13日 15:50:40
2楼
当然是5芯的了,你仔细看一下GB图集,TN-S从变压器到低压柜是A、B、C、PEN,PE干线不是单独的接地;TN-C-S从变压器到低压柜是A、B、C、N,是单独的接地
回复
爱芳的日子
2008年10月13日 23:11:57
3楼
肯定是5芯了。。。。。。。。。。
回复
tnc
2008年10月14日 00:06:12
4楼

兄弟,GB图籍都是4芯,或者4根母排的,是A、B、C、N,接地是单独的接地干线,参见接地装置安装;另外,干式变压器那本图籍推荐的电缆都是4芯的,不知道说5芯的依据是哪里?更重要的是,现场第5芯怎么接线?
回复
lzw2008
2008年10月14日 09:49:07
5楼
应该是5根,否则还叫TN-S吗?那不就成TN-C-S了
回复
tnc
2008年10月14日 11:35:07
6楼
现场第5芯怎么接线?
晕,难道没有人能说清楚?
回复
信马由缰
2008年10月14日 12:49:54
7楼


第5芯接变压器外壳,接地
回复
shiquanrong
2008年10月14日 12:59:04
8楼
第5芯接变压器中心线,接地
回复
tnc
2008年10月14日 13:26:47
9楼
GB图籍TN-S都是4芯或者4根母排,接地装置安装那本图籍.
象楼上2位兄弟那么做,接地线通过变压器外壳以及内部铁心后才与N端子连接,可以吗?有图籍做法吗?现场有那么做的吗?

[ 本帖最后由 tnc 于 2008-10-14 13:29 编辑 ]
回复
tnc
2008年10月17日 09:35:24
10楼
再顶起,现场真的有人看到过用5芯电缆吗?
回复
tirble
2008年10月17日 22:39:04
11楼
好像没五芯电缆的吧。。。。如果变压器接近低压柜就用母排来连,如果不近的话,3+1吧。。。。。PE线不用跑回变压器那去