请教各位,当风管和水管同时吊起来敷设时,有的时候需要交叉(比如地下车库的通风管和喷淋管),哪个在上,哪个在下,大家平常都是怎么做的?
请教各位,当风管和水管同时吊起来敷设时,有的时候需要交叉(比如地下车库的通风管和喷淋管),哪个在上,哪个在下,大家平常都是怎么做的?
2楼
2楼老兄和我的想法一样,谢谢。
回复
3楼
一般是这样的。这个也没有规定必须要怎么样。有交叉一般都是调整容易打弯的,对系统影响不大的。
回复
4楼
b>1200,可要加喷头?
回复
5楼
书上看的 :
解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。
回复
6楼
一般画图 风管在下 实际施工 好像都是风管贴梁 水管绕来绕去
回复
7楼
应该是水让风
回复
8楼
解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。
是这样的
回复
9楼
同意风管贴梁,喷淋在下~~~
回复
10楼
同意风管贴梁
回复
11楼
一般水管在风管上面。