热水计算温度
zbcqu
zbcqu Lv.2
2008年10月09日 09:56:33
只看楼主

集体宿舍公共淋浴间定时供应热水时,小时耗热量计算中热水温度tr的计算采用表5.1.1-2,是37~40 ℃, 现在热水供水温度60℃,淋浴是冷热水混合,那么,计算时小时用水定额又该选多少呢?

集体宿舍公共淋浴间定时供应热水时,小时耗热量计算中热水温度tr的计算采用表5.1.1-2,是37~40 ℃, 现在热水供水温度60℃,淋浴是冷热水混合,那么,计算时小时用水定额又该选多少呢?
免费打赏
jidanqin
2008年10月10日 16:24:50
2楼
和冷水温度有关,冷水温度高用热水少,冷水温度低用热水多
回复
zbcqu
2008年10月10日 16:59:10
3楼
大家设计时tr选的多少啊?
回复
jimhe252
2008年10月14日 17:13:58
4楼
规范上有啊,按规范上的取!
回复
koala626
2008年10月17日 14:37:49
5楼
教你一个计算需要60℃热水定额的公式:Q(60℃)=Q(40℃)*(40-5)/(60-5)其中Q(40℃)表示表5.1.1-2中的热水定额按照40℃取.5表示你当地冬季自来水进水最低温度为5℃.
回复