有时我们经常遇到某个办公楼里大开间办公室的施工问题。比如会议室,办公厅等:比如面积有:17500X5800;13800X7800等规则矩形办公室。我想问的是如何考虑配空调插座,甲方要求是分体空调的。请教了,是用三相还是单相引入,该多大?
有时我们经常遇到某个办公楼里大开间办公室的施工问题。比如会议室,办公厅等:比如面积有:17500X5800;13800X7800等规则矩形办公室。我想问的是如何考虑配空调插座,甲方要求是分体空调的。请教了,是用三相还是单相引入,该多大?
2楼
当然是三相引入,容量初步的话就按50W/平方米来考虑
回复
3楼
分体空调有三相的吗?
甲方为何非得要分体的,这么大的面积,肯定是柜机了。计算空调电负荷可以按下式估算:面积×250/2.6
回复
4楼
不知道
回复
5楼
分体空调就需要几个了,我一般按每平米50 W考虑留电量。分体要留单相插座了。
回复
6楼
谢过各位,那么如果是柜机应如何配线呢,现在通常的空调柜机一般几个千瓦,断路气选择何种好?
回复
7楼
已有帖讨论过。
回复
8楼
三相配电,4极断路器。
回复
9楼
我做设计时,三相空调基本上预留一三位空开箱可以直接接线或加断路器
回复