300平方办公室用了八台分体式空调,空调压缩机全都集中挂在南面外墙,现在调到17度还是出暖风不制冷,怀疑压缩机热交换工作费力,除了移压缩机换个地方安装,还有什么办法,请教大家看看,不然快成北京烤鸭了
300平方办公室用了八台分体式空调,空调压缩机全都集中挂在南面外墙,现在调到17度还是出暖风不制冷,怀疑压缩机
热交换工作费力,除了移压缩机换个地方安装,还有什么办法,请教大家看看,不然快成北京烤鸭了
2楼
请问到底是出暖风还是不制冷?
另外压缩机热交换工作费力是什么意思?
再请问您是暖通专业的吗?您所说压缩机是否指室外机?
300平方办公室用了多大的八台空调?
回复
3楼
1就是不制冷
2压缩机热交换工作费力指压缩机负荷大
3我是建环99的毕业后没搞过空调
4压缩机就是室外机
5用7200瓦3匹
6办公室是玻璃幕墙
7美的柜式
回复
4楼
1、用挂机还是柜机???
2、冷量不足
3、办公室的墙是玻璃还是土墙?
解决办法:
1、加大冷量
2、改用天花嵌入式(冷量分布较均)
回复
5楼
一般压缩机如工作就应该制冷,压缩机如不工作就不会负荷大。
既然主机不制冷,我建议您找厂家或维修工来看看,(应该还在保修期内吧)
回复
6楼
办公室冷量配的应该差不多,
室外主机在阳光直照下制冷效果是差,如你想测试是否该原因,可在晚上或阳光不直射于室外主机上时开机看看。
回复
7楼
三匹空调有可能是三项电,三项电有个项序,不要反了。
回复
8楼
换相阀是不是有问题
回复
9楼
很感谢大伙热心帮忙
我先逐个问题检查检查看看
谢谢大家了
还有一个问题
空调热保护怎么回事啊
我怀疑是不是热保护出问题了
回复
10楼
估算了一下,冷量配置的还可以啊,不小.可能是外机散热不好,导致经常高压保护吧.
回复
11楼
谁可以解释一下热保护
保护之后要不要重新设置什么
谢谢