办公室分体式空调不制冷有什么改进方法
xxaoc
xxaoc Lv.2
2007年07月23日 10:57:05
来自于中央空调
只看楼主

300平方办公室用了八台分体式空调,空调压缩机全都集中挂在南面外墙,现在调到17度还是出暖风不制冷,怀疑压缩机热交换工作费力,除了移压缩机换个地方安装,还有什么办法,请教大家看看,不然快成北京烤鸭了

300平方办公室用了八台分体式空调,空调压缩机全都集中挂在南面外墙,现在调到17度还是出暖风不制冷,怀疑压缩机
热交换工作费力,除了移压缩机换个地方安装,还有什么办法,请教大家看看,不然快成北京烤鸭了
免费打赏
wu.ye
2007年07月24日 12:39:03
12楼
不大可能所有机子都同时热保护。你最好还是找专业维修人员看一下,否则……
回复
xxaoc
2007年07月24日 13:10:25
13楼
否则……
否则什么
你的否则好吓人啊
回复
wu.ye
2007年07月24日 13:41:15
14楼
不是吓人,而是空调设备出问题的可能性很多(机械的,电器的),如不懂,还是找专业维修工好。
不瞒你说,我现在办公室空调也坏了,我还不是在热浪中煎熬吗。
回复
xxaoc
2007年07月24日 15:24:48
15楼
如不懂,还是找专业维修工好。
看来我们在座的从大学出来
天天画图的工程师们
还不如一名技工
回复
wu.ye
2007年07月24日 16:01:17
16楼

去试试也好,先听一下压机是否运转,再查一下高低压,油压,
不行的话再查一下电器系统。
回复
mobile_45
2007年07月24日 21:47:55
17楼
冷负荷192W/M2,不小了

不管是什么维护结构,温度降不下来有可能。但如果出热风那就不可能了,是机子有问题

新装的机子吗?管道是否过长了,系统却氟不?新机子也可能却氟的
回复
penghy1981
2007年07月25日 11:05:39
18楼
看下是不是室外机安装位置散热通风不畅 如果是这样室外机就要做排风 我遇到过这种情况 9台5P室外机安装在地下车库出口处 结果只有一两台机子能够开起
回复
2492452
2007年07月25日 13:45:20
19楼
8台3HP柜机对于300m2的办公室是够了,但是你的办公室是玻璃幕墙,问题就出在这。
如果你的办公室是全玻璃幕墙,那你的冷负荷还要加大一倍,
但我始终有个问题没搞明白,就算冷量不足也不可能像你说的出热风,主机安装南面墙是没问题的,你要检察你的主机是否有故障(压缩机运行是否正常,冷媒是否充足),管道是否有堵塞,是否过长,电压是否正常等。
回复
htghtg110
2007年07月25日 14:13:11
20楼
办公人员、散热设备多的话,冷量是有点偏小。但楼主所说的 不制冷那应该跟冷量配置没多大关系,空调制冷多多少少出风口有点冷风。新装机的话还是请专业人员来检查下,如果使用好几年了那你检查一下过滤网,测一下高低压力制冷剂是否泄漏了,测压缩机对地绝缘、三相绕阻的阻值是否正常,如压缩机启停频繁则更换电容即可~!!~1
回复
rhzhang2004123
2007年07月25日 15:59:30
21楼
XX你最好联系厂家专业人员检查,确保你满意!!!!!!!!!!!!
回复