请教一下办公室中央空调设置问题
xcs3350
xcs3350 Lv.6
2009年01月14日 14:25:23
来自于中央空调
只看楼主

在做一工程,此为物业用房,大概使用面积在1300平米,坡向而做,一面全在外面。一个方案设计用的是一托多系统,大概负荷120W/m2,苏州地区。我在想我们原有一个地源热泵用于给泳池加热的,改造一下用中央空调,这样单位负荷热量了也可以减少一些,我想这样大概在7、80W/m2,就差不多了。各位有什么意见没有,能不能提供一下,做参考!

chinalnkydlzc
2009年01月15日 09:52:52
2楼
用游泳池的热泵,做为制冷用冷源!冬天不用!是这样吗!可以!夏天排热,冬天提热。
回复
flyhjl
2009年01月15日 09:53:53
3楼
帮你顶一下吧,支持新的技术讨论
回复
xcs3350
2009年01月15日 11:03:01
4楼
游泳池的热泵冬天要用,夏天不一定要用。关键是这样可不可以减少设计容量,地源热泵热源要比空气源的稳定,所以在计算过程中是不是就可以考虑减少单位面积的计算经验值????????
回复
xcs3350
2009年01月15日 16:15:00
5楼
自己顶一下:lol :lol
回复
yanlufeng
2009年01月20日 14:52:34
6楼
楼主的想法对!
你现在地源热泵用于给泳池加热,夏季用于制冷空调,对! 地下冬蓄冷、夏蓄热,运行会更好。
回复
wkb530
2009年01月20日 16:26:13
7楼
可是地源热泵的主机 达不到你需要的工况哦,并且你空调用的又是风冷的
回复
zengfuhai
2009年01月26日 11:55:49
8楼
本人没有做过

但从理论分析看,应该可行
回复
jetmee
2009年02月01日 12:01:24
9楼
我也 没做过,但是从理论上当然可要,但是我认为应该先将方案做出来,然后和不用地源热泵的比较,看哪个更好.
回复
yf12311231
2010年04月12日 23:24:37
10楼
7、80W/m2,太小
回复
nottolao
2010年04月13日 14:29:49
11楼
制冷电气技术群:6092932
回复

相关推荐

APP内打开