二类高层建筑,为重要办公楼,有中央空调是否设置喷淋
hn-water1980
2004年12月04日 16:22:49
只看楼主

二类高层建筑,为重要办公楼,有中央空调是否设置喷淋系统,如果设置喷洒系统,屋顶为坡屋顶喷洒如何设置,请赐教谢谢

二类高层建筑,为重要办公楼,有中央空调是否设置喷淋系统,如果设置喷洒系统,屋顶为坡屋顶喷洒如何设置,请赐教谢谢
ynhyh
2004年12月04日 19:07:14
2楼
建筑灭火设计规范规范(低规)规定,设有空气调节系统的办公楼应设自动喷淋给水系统,如果中央空调设有新风那就需要设置喷淋系统。至于坡屋顶喷洒如果设置,请查阅自动喷淋设计规范
回复
birdhome
2004年12月06日 14:41:37
3楼
严重同意2楼
回复
nygk
2004年12月06日 15:19:31
4楼
我觉得也应该要设!
回复
nygk
2004年12月06日 15:20:15
5楼
我觉得也应该要设!
回复
nygk
2004年12月06日 15:32:12
6楼
我觉得也应该要设!
回复
nygk
2004年12月06日 15:33:08
7楼
我觉得也应该要设!
回复
applan
2004年12月06日 15:46:37
8楼


这个工程是个高层建筑,不能套用低规;坡屋顶的设置在《自动喷淋设计规范》并没有提到。
楼主所设计的二类高层建筑,根据高规,要设自动喷淋。坡屋顶的设计请参阅设计手册。
回复
you-zi-ru-feng
2004年12月06日 18:21:10
9楼
首先楼主“二类高层建筑,为重要办公楼”的判断值得商酌。如果该办公楼为24~50米,为重要办公楼,则为一类高层建筑;如果该办公楼超过50米,即使为普通办公楼也是一类高层建筑。所以“二类高层建筑,为重要办公楼”的建筑分类自相矛盾。8楼的提醒是必须要记得的,规范必须首先明确其适用范围。
楼主的建筑为一类高层建筑,重要办公楼,根据《高规》7.6.2条,应设自喷系统。
回复
yywq
2004年12月07日 00:24:53
10楼
不同意8楼的说法,是谁说<建筑设计防火规范>不适用于高层建筑的?不要人云亦云!
回复
you-zi-ru-feng
2004年12月07日 08:30:20
11楼
10楼读规范不要只看跟专业有关的条文,其余一律不闻不问。还有不要给别人戴帽子,那不是好习惯。仔细看看《建规》第1.0.3条再看别的条文。
以后每看一本规范都先看总则,养成好习惯。