现有一栋二类高层建筑,主要是作为办公楼使用。在进行自喷系统设计时,按照高规的规定:二类高层建筑中的商业营业厅,展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200平米的可燃物品库房,要设自喷系统。请问各位大侠:办公室设不设喷头?面积比较大的的开敞式办公室设不设?走道设不设?还有就是面积比较小的对外营业窗口,设不设?因为高规说得比较模糊笼统,请各位大侠发表高见,谢谢!
现有一栋二类高层建筑,主要是作为办公楼使用。在进行自喷系统设计时,按照
高规的规定:二类高层建筑中的商业营业厅,展览厅等公共活动用房和建筑面积超过
200平米的可燃物品库房,要设自喷系统。请问各位大侠:办公室设不设喷头?面积比
较大的的开敞式办公室设不设?走道设不设?还有就是面积比较小的对外营业窗口,设不设?
因为高规说得比较模糊笼统,请各位大侠发表高见,谢谢!
2楼
我觉得不用设,不过最好跟消防的沟通一下
回复
3楼
楼上,可是对外营业窗口应该算公共活动用房吧?
回复
4楼
不用,二类纯办公建筑不必设(无中央空调的话)
回复
5楼
楼内有中央空调。
他的功能是:有办公室,公共活动室,有对外服务窗口,及地下室(停车场)。
我是觉得:地下室要设自喷,办公室及公共活动用房也应该设,但拿不准走道是否要设?
回复
6楼
低规讲了要设,高规没讲要设,这是低规与高规的矛盾之处.高层建筑应按高规设计可以不设喷淋.
回复
7楼
有中央空调走道也设!
回复
8楼
应都设,对于业主造价也不算什么,否则消防局不好解释
回复
9楼
同意YANGJ的说法,低规要求设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内走道,办公室等处要设自喷,但高规好像就没有要求,不知各位大侠碰到如此情况如何处理?
回复
10楼
规范中原则是:高层以自救为主,凡公共区域均应设,办公室和走道亦不例外。
从设计方考虑:消防应谨慎,安全第一,多设无害!!
从甲方投资考虑:自喷花不了多少钱,系统都有,多些管材和喷头没多少钱!!
回复
11楼
根据高规找不到在走道(我的理解这部分不算公共活动用房)设的依据,而建规要求办公楼有集中空调时要设。现在不设的话,就出现高层比低层的要求低!