计算对象 本文的计算对象为办公室。房间尺寸为10×5.4×2.8(长×宽×高,单位m).其中物理模型如右图所示:办公室有南向外窗、西向外窗各一;门位于办公室东墙上;在近门3米处设置侧送风口2个;本办公室固定工作位15个;30W照明灯10盏。 夏季模拟条件 边界条件 通风空调参数 送、回风口冬季参数如下图所示: 室内负荷 室内负荷主要考虑人体与照明;输入照明、人体等均与夏季相同。
本文的计算对象为办公室。房间尺寸为10×5.4×2.8(长×宽×高,单位m).其中物理模型如右图所示:办公室有南向外窗、西向外窗各一;门位于办公室东墙上;在近门3米处设置侧送风口2个;本办公室固定工作位15个;30W照明灯10盏。
夏季模拟条件
边界条件
通风空调参数
送、回风口冬季参数如下图所示:
室内负荷
室内负荷主要考虑人体与照明;输入照明、人体等均与夏季相同。
模拟结果及分析
由于此模拟空间为办公区,人员处于工作位时大多坐于工作位上,因此分别取下面几个不同高度0.4米、0.6米、0.8米、1.0米、1.2米、1.4米、0.7米、0.9米、1.1米、1.3米、1.5米作为模拟点,具体位置及冬、夏季温度分布列表如下(Y方向为高度方向、X为南北方向、Z为东西方向)。
室内负荷主要考虑人体与照明;输入照明、人体等均与夏季相同。
模拟结果及分析
由于此模拟空间为办公区,人员处于工作位时大多坐于工作位上,因此分别取下面几个不同高度0.4米、0.6米、0.8米、1.0米、1.2米、1.4米、0.7米、0.9米、1.1米、1.3米、1.5米作为模拟点,具体位置及冬、夏季温度分布列表如下(Y方向为高度方向、X为南北方向、Z为东西方向)。
分别计算出不同高度处的平均温度,并绘制图表如下:
由此图表可以看出:
曲线走势变化幅度不大,但随着高度的增加,平均温度有上扬趋势。
曲线走势并非直线上扬,冬、夏季分别在1米处及0.8米处回落。是由于受到局部环境、对流、辐射等影响而产生。
曲线所示温度均处于设计范围内。因此,能够很好的保证活动区内人员的舒适度。
I、 通过温度模拟可以得出以下结论:
a、 在近窗口处,由于受太阳辐射等因素影响,人员办公区相对温度较高,温度保持在25-25.5℃。由左图颜色可以清晰分辨出,颜色组成为黄、橙二色的混合色。
b、 在远离窗口处,由于距风口较近,气流温度保持在23.5-24.5之间。
c、 在非办公区内,气流稳定流向回风口。回风温度为25℃。
II、 左图模拟面为办公室某一竖直平面各点温度模拟:
a、 室内各表面(墙面、办公家具表面等)温度影响他们与人体间的辐射热交换,由于近窗处为外墙,人体不容易散热,表现周边温度较高;
b、 受灯光散发热量的影响,局部温度升高,表现为近顶棚处局部颜色较深。
III、 空气流动速度影响人的舒适感,在静止的或流速非常小的空气环境中,人体产生的热量和湿量都得不到正常的散发,结果会使人觉得“沉闷”;流速过大,则会使人体散热散湿过多,从而产生“吹风”的冷感。因此,室内空气的流速应该予以控制。
a、 送回风口处速度较大,大于0.3米/秒;人员活动区,相对较小,在0.075米/秒-0.225米/秒之间;
IV、 左图模拟为24.8℃的等温面模拟:
a、 24℃等温面部分处于人员办公区
b、 远离窗处,24℃等温面占据较大空间。更好的保证了房间的舒适性。
V、 左图为冬季水平温度面模拟:
a、 本图为1.5米高处冬季水平温度面模拟。受人员散热影响,工作区局部温度较高,达到23.3℃。工作环境温度在20.5-21.5℃之间。
b、 近门处,工作区之外的开场空间温度相对较低。保持在19.5-20.5℃之间。
VI、 左图为冬季水平速度面模拟:
a、 本图为1.7米高处冬季水平速度面模拟。大部分空调区域速度在0.03-0.18m/s之间。因受到送风口流速较大等因素的影响,局部空气流速达到0.2m/s。
b、 由于存在人员受热等因素的影响,形成局部对流,因而在人员周围有流速递增的现象0.08-0.1m/s。
结论
通过对办公室夏季及冬季温度分布面及气流组织演示可以看出,该设计气流组织效果较好,人员均处于温度、速度适宜区。