2楼
新风机比较贵啊,之后是不是觉得建筑比较小,围护结构漏风严重,之后再甲方预算有限的情况下就不做新风了?
回复
3楼
一般办公室吸烟情况并不严重,人员密度不高、围护结构的气密性不高,靠窗门等自然透风就能达到人均新风卫生要求了。而且,办公室的空调、装修都是由业主决定的,这跟住宅的情况差不多,新风系统可设可不设,丰俭由人
回复
4楼
开窗,自然新风。
回复
5楼
新风系统肯定是好啊,但是造价比较高,现在5A级的写字楼都有的。
回复
6楼
楼主的应该是制冷剂系统的吧?一句话人民币在作怪!现在办公室空调系统都是风机盘管,没有引入独立新风?现在应该是少数的吧。
回复