请问各位高手,在计算底框结构时候,如果底框抗震等级是三级时候,用不用将底框梁点为转换梁,转换梁定义应该是对特1级~2级的进行内力放大吧?
请问各位高手,在计算底框结构时候,如果底框抗震等级是三级时候,用不用将底框梁点为转换梁,转换梁定义应该是对特1级~2级的进行内力放大吧?
12楼
学习了谢谢各位
回复
13楼
抗规 7.5.4 底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁,其截面和构造应符合下列要求:
1 梁的截面宽度不应小于300mm,梁的截面高度不应小于跨度的1/10。
2 箍筋的直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;梁端在1.5倍梁高且不小于1/5梁净跨范围内,以及上部墙体的洞口处和洞口两侧各500mm且不小于梁高的范围内,箍筋间距不应大于100mm。
3 沿梁高应设腰筋,数量不应少于2φ14,间距不应大于200mm。
4 梁的主筋和腰筋应按受拉钢筋的要求锚固在柱内,且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度应符合钢筋混凝土框支梁的有关要求
回复
14楼
二楼是正解
别把“转换梁”和“托墙梁”的概念弄错了
回复
15楼
学习了 谢谢各位
回复