地下转换结构抗震等级的确定讨论
linboy118
linboy118 Lv.3
2016年11月29日 16:47:22
只看楼主

目前在做北京的一住宅楼,地上10层,地下3层,地下三层和地下二层为车库,地下二层为转换层,准备把嵌固端取在正负零,车库顶填土3米,整个楼按部分框支结构计算,加强部位剪力墙抗震等级为一级,框支框架抗震等级为一级,框支层剪力墙抗震等级为二级,非加强部位抗震墙为二级。请问这样妥否?劳烦指教!

目前在做北京的一住宅楼,地上10层,地下3层,地下三层和地下二层为车库,地下二层为转换层,准备把嵌固端取在正负零,车库顶填土3米,整个楼按部分框支结构计算,加强部位剪力墙抗震等级为一级,框支框架抗震等级为一级,框支层剪力墙抗震等级为二级,非加强部位抗震墙为二级。请问这样妥否?劳烦指教!
qiangxq1
2016年11月30日 07:39:56
4楼
谢谢楼主分享资料。
回复
blessing
2016年11月30日 15:52:51
5楼
这个项目的情况有些与众不同,转换层设置在地下。
按照规范,地面以上部分的抗震等级是没问题的,关键在于地下两层的抗震等级,个人理解,框支层部分的剪力墙一级比较合适。
回复
zyjdx
2016年12月01日 08:11:32
6楼
比如无地下室的地上4层结构,1、2层为框架结构,3、4层为剪力墙结构,2层顶梁为转换梁,那么转换层所在层号是多少?
回复
789山
2016年12月01日 09:36:10
7楼
多谢楼主的分享,
回复
yangzhenjie001
2016年12月01日 11:11:24
8楼
好高深的问题啊……