请问各位高手,在计算底框结构时候,如果底框抗震等级是三级时候,用不用将底框梁点为转换梁,转换梁定义应该是对特1级~2级的进行内力放大吧?
请问各位高手,在计算底框结构时候,如果底框抗震等级是三级时候,用不用将底框梁点为转换梁,转换梁定义应该是对特1级~2级的进行内力放大吧?
2楼
底框中的转换梁不需要点为转换梁把,因为底框中的转换梁不属于框支梁和托柱梁把。
satwe中的特殊梁的定义不包括底框梁,除非是托柱梁的意思才可以用。:time:
回复
3楼
请知道的高手来说说,先谢谢了。
回复
4楼
不用点框支梁的,只要满足抗规上关于梁的规定就可以了。还有要满足砌体规范上关于托墙梁的要求。混凝土标号,高度,腰筋,宽度什么的。
回复
5楼
同意 抗规 7.5.4 底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁,其截面和构造应符合下列要求:
1 梁的截面宽度不应小于300mm,梁的截面高度不应小于跨度的1/10。
2 箍筋的直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;梁端在1.5倍梁高且不小于1/5梁净跨范围内,以及上部墙体的洞口处和洞口两侧各500mm且不小于梁高的范围内,箍筋间距不应大于100mm。
3 沿梁高应设腰筋,数量不应少于2φ14,间距不应大于200mm。
4 梁的主筋和腰筋应按受拉钢筋的要求锚固在柱内,且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度应符合钢筋混凝土框支梁的有关要求
回复
6楼
作了那么多底框从来没有定义转换梁,只要满足抗规中的相关要求就可以,但是注意墙梁的定义哦,如果形成底框荷载时选择了按规范中条文形成墙梁荷载,那么施工图中就要措施保证墙梁的模型假定。
回复
7楼
学习学习,谢谢大家的分享:victory:
回复
8楼
作了那么多底框从来没有定义转换梁,只要满足抗规中的相关要求就可以,但是注意墙梁的定义哦,如果形成底框荷载时选择了按规范中条文形成墙梁荷载,那么施工图中就要措施保证墙梁的模型假定。
回复
9楼
底框中的转换梁不需要点为转换梁把,因为底框中的转换梁不属于框支梁和托柱梁把。
satwe中的特殊梁的定义不包括底框梁,除非是托柱梁的意思才可以用
回复
10楼
二楼是正解
别把“转换梁”和“托墙梁”的概念弄错了
回复
11楼
学习了谢谢各位
回复