2楼
我硬是去看了下高层规范第10章,规范还真没说,可能觉得不会有人会这么想吧。楼主脑洞太大了。布置一个转换层的梁板已经够复杂了。你还转两层。退一万步,你拿什么计算?采用什么体系?YJK、pkpm软件都只能定义一个转换层的。
回复
3楼
米汤 发表于 2017-12-5 11:40 我硬是去看了下高层规范第10章,规范还真没说,可能觉得不会有人会这么想吧。楼主脑洞太大了。布置一个转换 …也确实是这样。。。。最近老觉得自己的结构概念不清晰,比如框剪结构带转换层,和部分框支剪力墙结构,这两种结构应该不算是同一种,那带转换层的框剪结构,它的适用高度怎么取?按规范平面不规则和竖向不规则的建筑,适当降低??
回复
4楼
2个转换,没见过额,能算清楚吗
回复
5楼
应该是可以的,但是涉及到转换层就需要 做很多加强措施,
所以多一次转换就多一次加强 ,不经济啊。
何不一次完成 。
回复
6楼
这个真没注意过。。
回复
7楼
规范没说不可以
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
规范没说和没有软件计算都不代表不可以,规范跟软件都只是工具,没有杯子也可以喝水的