屋面转换层是否需要按照转换结构进行设计?
结构苦行僧
2017年06月09日 11:15:33
只看楼主

高层剪力墙住宅结构,因建筑需要,屋面层需设置拖柱转换梁,是否需要按照高规10.2.7和10.2.8的规定确定其配筋和截面?

高层剪力墙住宅结构,因建筑需要,屋面层需设置拖柱转换梁,是否需要按照高规10.2.7和10.2.8的规定确定其配筋和截面?
洞房不败之玉女
2017年06月09日 16:11:19
2楼
不用满足啊,你这又不转换层
回复
结构设计flashs
2017年06月14日 14:13:11
3楼
多谢楼主分享
回复
blessing
2017年06月20日 14:05:08
4楼
不用全部满足,但是该构件的抗震等级应当适当提高,构造之类的能满足需要按规范要求。
回复
hicat
2017年06月20日 14:52:28
5楼
谢谢楼主分享
回复
攻城师119554
2017年06月21日 10:19:06
6楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
xueyuan100
2017年06月24日 11:38:55
7楼
不用满足,这是构件转换
回复
wqhf5z7
2017年06月24日 12:24:13
8楼
不用满足啊,你这又不转换层