请教关于高层建筑转换层结构的某个小问题
luyou_09
luyou_09 Lv.3
2016年12月15日 16:09:49
只看楼主

下面四个选项不正确的是: A、转换层结构形式,可以为梁板式、桁架式、箱式等。 B、转换层结构应能承受上部结构传下的全部竖向荷载,并传至底层。 C、转换层结构应能承受上部结构传下的全部水平荷载,并有效地传递到底层各抗侧力构件。 D、转换层的楼板应该适当加厚,并按承受楼面竖向荷载配筋。 A与D无疑是对的,但此题我不知道选B还是选C,理由是什么,请各位结构达人不吝赐教!


下面四个选项不正确的是:



A、转换层结构形式,可以为梁板式、桁架式、箱式等。



2016年12月15日 18:38:19
2楼
转换层结构很好,谢谢分享啊。
回复
winifred1900
2016年12月15日 19:49:39
3楼
D是错的。转换层楼板配筋要加强的。类似于嵌固端的要求,不是简单的按照竖向荷载算出来的。
回复
张工0
2016年12月18日 14:38:08
5楼
谢谢分享 学习
回复
dl_ldc
2016年12月18日 16:24:13
6楼
谢谢分享 学习
回复
新手上路2017
2017年04月06日 12:50:38
7楼
选D,转换层的楼板一般为厚板,计算不是简单按荷载计算,应进行有限元分析,配筋也要适当加强。