高宽比超限
jiab310
jiab310 Lv.2
2008年10月07日 18:03:25
只看楼主

一栋框剪结构,总高度86.2米,有效宽度14.8米,底部两层裙房,第二层裙房面积较小,超过高规A级高宽比5的限制有几个问题,第一高宽比是否严格限制?第二,高宽比时高度是否要扣除裙楼高度?这种情况应该怎么处理?请教大家啊!急盼指教!

一栋框剪结构,总高度86.2米,有效宽度14.8米,底部两层裙房,第二层裙房面积较小,超过高规A级高宽比5的限制
有几个问题,第一高宽比是否严格限制?第二,高宽比时高度是否要扣除裙楼高度?
这种情况应该怎么处理?请教大家啊!急盼指教!
免费打赏
linshy745
2016年03月07日 15:05:58
12楼
高宽比超了只是不经济而已,是可以突破的。
回复