一栋框剪结构,总高度86.2米,有效宽度14.8米,底部两层裙房,第二层裙房面积较小,超过高规A级高宽比5的限制有几个问题,第一高宽比是否严格限制?第二,高宽比时高度是否要扣除裙楼高度?这种情况应该怎么处理?请教大家啊!急盼指教!
一栋框剪结构,总高度86.2米,有效宽度14.8米,底部两层裙房,第二层裙房面积较小,超过高规A级高宽比5的限制
有几个问题,第一高宽比是否严格限制?第二,高宽比时高度是否要扣除裙楼高度?
这种情况应该怎么处理?请教大家啊!急盼指教!
2楼
忘了说明一下是6度区
回复
3楼
高宽比超了,只是不经济而已
回复
4楼
第一:不严格,第二扣除裙房高度
回复
5楼
高层建筑的高宽比,是对结构刚度、整体稳定、承载能力和经济合理性的宏观控制。
对于带有裙楼的高层建筑,当裙楼的面积和刚度相对于其上部塔楼的面积和刚度较大时,计算高宽比的房屋高度和宽度可按裙房以上部分考虑。
回复
6楼
谢谢大家解答
前几天这个项目暂时停了一下
我看了一些资料。上面是说,裙房刚度比较大的时候可以扣除裙房高度,给出的经验值是主楼刚度的2倍。我现在裙房的刚度比较小。如果达不到要求,要不要按B级高度考虑?我现在即使扣除裙房的高度还是超,有没有什么要注意的地方?
回复
7楼
高宽比限制值是一个经验性的规定,不是强制性条文的要求.在一般情况下,符合高宽比限制值要求的建筑比较容易满足位移限制,而具体工程中控制层间位移限制才是最根本的要求.若工程其它各方面都能满足规范要求,突破高宽比限值是可以的.
回复
8楼
谢谢大家的宝贵意见!
回复
9楼
高规中框剪结构高宽比5指的是5~6之间,你这个86.2/14.8=5.82在这范围之内,不算超。
回复
10楼
我做的一个高层也是高宽比超限 专家问我采取什么必要的措施?各位大侠给支个招吧。:Q
回复
11楼
超限了但是问题不大,当然各方面要求可能就要严格控制一点了。
回复