各位大师,一400KVA的专变,将低压万能断路器断开后,一点负荷也没带,只有计量柜的计量表带电,这样无功电表在一夜间计量了130多度,(因为没有一点负荷,有功表就没动),无功电表为什么还在计量。是什么原因呢,有办法吗?急!!!
各位大师,一400KVA的专变,将低压万能断路器断开后,一点负荷也没带,只有计量柜的计量表带电,这样无功电表在一夜间计量了130多度,(因为没有一点负荷,有功表就没动),无功电表为什么还在计量。是什么原因呢,有办法吗?急!!!
22楼
请教16楼,通讯试验是如何做的呢?回答18楼:接线是检查了几遍 的,这是首先考虑的问题。
回复
23楼
请教16楼,通讯试验是如何做的呢?
呵呵,我很久没有上网了,故用“通讯试验”四字来看看能否发贴成功,让您误解了。
“现在是发现这样的问题连我的一起有三家了,三家是在同一阶段安装的,都是一样的情况。”
如果事实如您上述所言,故障有一定的通性,为了能分析清楚,最好能提供一次和二次接线图和具体说明。
回复
24楼
供电部门不会把计量装在低压侧吧?他们会给你承担变损吗?我认为还是变压器的问题,这年头挂羊头卖狗肉的大有人在!建议给变压器做做实验看。
回复
25楼
24楼有道理,计量CT在高压侧(电压取低压侧,因是电子式,变比是经过设置的)。还有一种情况是无功表空走(没有电流也会走!!)。
回复
26楼
25楼的做法新颖,计量CT在高压侧,PT为什么不在高压侧而要放到低压侧来?为什么要这么做?有何优点?
回复
27楼
电度表没有电流是不会转的,你查查电流是从哪儿来的吧,应该可以弄清的。祝你好运!
回复
28楼
我见过机械有功表的潜动,校验后恢复正常(没电流,光有电压)。但不知电子表是怎么回事。
回复
29楼
可能的疑点(仅供参考)1、电子表计是你自己的还是别人提供的呢?2、你是否亲自送去校验过,有否试验报告??3、你有试过加电压不过电流时的电表运转情况吗??没有的话试一下。4、检查CT,你应该知道CT的工作原理吧,把CT安装周边环境检查一下。5、把电子表接线再检查核实一遍。6、检查负荷开关和是否存在故障接地(此种可能性较小)理解你现在的心情,无功电表转的也是银子啊,领导很生气,后果很严重。
回复
30楼
首先,确认电流电压信号接线正确,如果可能,将CT信号从无功计量表甩开,观察无功计量电度表表盘是否移动,若移动则趁早换一块全新无功计量电度表试试,若不移动,则检查三相CT的安装位置,走线方向;可以试着改变一下CT的安装位置,看看效果.
回复
31楼
你的厂是搞冶炼的吧?谐波严重!问电子表厂家是否电磁干扰造成的,本人碰过对讲机对电子表有干扰的!
回复