各位大师,一400KVA的专变,将低压万能断路器断开后,一点负荷也没带,只有计量柜的计量表带电,这样无功电表在一夜间计量了130多度,(因为没有一点负荷,有功表就没动),无功电表为什么还在计量。是什么原因呢,有办法吗?急!!!
各位大师,一400KVA的专变,将低压万能断路器断开后,一点负荷也没带,只有计量柜的计量表带电,这样无功电表在一夜间计量了130多度,(因为没有一点负荷,有功表就没动),无功电表为什么还在计量。是什么原因呢,有办法吗?急!!!
12楼
我的天,无功电量不收费?可是无功多了就表示功率因数低,功率因数低要罚款的。这几个月每月罚款16000多。这可是真金白银呢。接线是这样的,高压通过跌落保险后进变压器,然后出低压到隔离开关,进计量柜,进负荷总开关,后面是出线和电容补偿。现在是将负荷总开关关掉,只有计量带电。一夜之间有功表记没动,无功表(120倍率)走了1.2。
新安装的就每月罚款16000多,电费发票上说功率因数只有0.26。所以照电费一倍多罚款。于是我们就检查无功补偿,结果没问题,于是怀疑表记,就出现了前面的结果,不用电无功表也走。昨天刚校验无功电表,没问题!究竟是什么原因导致无功电表多走字呢-------!!!!!!!!!!!
回复
13楼
断开负荷开关后,补偿也一起断开了的
回复
14楼
我怀疑你的无功补偿,采样的线是不是接反了,电容有没有投呢,
没有的话是奇怪
回复
15楼
关键还是看表计电流回路中的电流是从哪里来的!
查查接线罢。
回复
16楼
通讯试验!
回复
17楼
是电子表还是感应式机械表?如果是后者,有一种可能是该表在不平衡线电压的情况下虚转!如果拆去校验,由于校表室根据国家检定规程,用的是平衡线电压来检定,所以检定结果,是不虚转的,是合格的,也是符合国家要求的。
回复
18楼
是无功电表的电压或者电流线接错了
回复
19楼
是电子表还是感应式机械表?如果是后者,有一种可能是该表在不平衡线电压的情况下虚转!如果拆去校验,由于校表室根据国家检定规程,用的是平衡线电压来检定,所以检定结果,是不虚转的,是合格的,也是符合国家要求的
这要具体分析才知道,但是上面的观点肯定是错的,你去问问电度表厂家会出现你说的情况吗?
回复
20楼
还是仔细查查线路吧?是不是哪里错了?
我只碰到过无功表倒转的,这个总是还是头一次听到
要把处理结果告诉我们呀
回复
21楼
现在还没任何结果,我的无功电表是电子的,有功是机械表。现在是发现这样的问题连我的一起有三家了,三家是在同一阶段安装的,都是一样的情况。各位多多帮助啊。请教了很多人还没结果。有了结果一定告诉大家。
回复