各位大师,一400KVA的专变,将低压万能断路器断开后,一点负荷也没带,只有计量柜的计量表带电,这样无功电表在一夜间计量了130多度,(因为没有一点负荷,有功表就没动),无功电表为什么还在计量。是什么原因呢,有办法吗?急!!!
各位大师,一400KVA的专变,将低压万能断路器断开后,一点负荷也没带,只有计量柜的计量表带电,这样无功电表在一夜间计量了130多度,(因为没有一点负荷,有功表就没动),无功电表为什么还在计量。是什么原因呢,有办法吗?急!!!
2楼
你的无功电表计量的是低压侧还是高压侧?如果是低压侧就有点奇怪了。
回复
3楼
断开变压器的时候 变压器两恻的断路器都要断开
你只断开了低压侧??
回复
4楼
主要是变压器本身损耗造成的,可能是你处的变压器是老型号了,要减少损耗就要更换低损耗变压器。
回复
5楼
计量是低压侧计量的,当时就是实验无功表记,变压器带电,计量带电,负荷完全断开!
回复
6楼
接上:而且,变压器是新安装的,S9的。
回复
7楼
看你计量的CT转在断路器前还是后了.
回复
8楼
新装的空载损耗应该没这么大呀。
回复
9楼
显然CT装在断路器前,不是说了“只有计量柜的计量表带电,”。既然是变压器的损耗,为什么没有有功计量呢?请斑竹给个权威的答案!
回复
10楼
低压侧有没有补偿电容在运行?关键是看流经表计的电流是从何而来。
低压侧计量哪来的变压器损耗?
回复