从未遇见过的无功电表问题!急切!!
cddianli
cddianli Lv.2
2005年03月21日 22:00:36
只看楼主

各位大师,一400KVA的专变,将低压万能断路器断开后,一点负荷也没带,只有计量柜的计量表带电,这样无功电表在一夜间计量了130多度,(因为没有一点负荷,有功表就没动),无功电表为什么还在计量。是什么原因呢,有办法吗?急!!!

各位大师,一400KVA的专变,将低压万能断路器断开后,一点负荷也没带,只有计量柜的计量表带电,这样无功电表在一夜间计量了130多度,(因为没有一点负荷,有功表就没动),无功电表为什么还在计量。是什么原因呢,有办法吗?急!!!
免费打赏
kaven8899
2005年07月14日 22:22:53
32楼
应该是三相电压不平衡造成的。检查一下电压取样回路。还有,计量柜有装失压断流计时仪吗?看看上面的灯有没有亮。
回复
badlyjk
2005年07月26日 23:26:56
33楼
测量一下谐波....

啥电子表,这么破?
回复
yai317
2005年07月30日 09:49:02
34楼
检查是否接线问题。
回复
ihf
2005年08月01日 08:56:54
35楼
有个简单的法子看看是不是表有问题:用个钳形电流表测一下无功表的二次电流线(三相都测一下),看有没有电流,注意因为有电流互感器的原因,此电流很小(表要能测量0.1-5A),根据互感器倍率来算一下一次电流,如果没有电流就是电表有问题,如果有电流那你就查一下该电流的来路,问题不就解决了吗?
回复
wubianjie.2007
2008年04月12日 20:36:25
36楼
学习了
回复
sushibo4321
2008年04月15日 10:22:00
37楼
这个问题很新颖,
期待楼主的处理结果!
回复
姜振祥
2008年10月31日 08:50:08
38楼
期待结果啊,现在有了新的进展吗:Q :Q :Q
回复

相关推荐

APP内打开