各位大师,一400KVA的专变,将低压万能断路器断开后,一点负荷也没带,只有计量柜的计量表带电,这样无功电表在一夜间计量了130多度,(因为没有一点负荷,有功表就没动),无功电表为什么还在计量。是什么原因呢,有办法吗?急!!!
各位大师,一400KVA的专变,将低压万能断路器断开后,一点负荷也没带,只有计量柜的计量表带电,这样无功电表在一夜间计量了130多度,(因为没有一点负荷,有功表就没动),无功电表为什么还在计量。是什么原因呢,有办法吗?急!!!
32楼
应该是三相电压不平衡造成的。检查一下电压取样回路。还有,计量柜有装失压断流计时仪吗?看看上面的灯有没有亮。
回复
33楼
测量一下谐波....
啥电子表,这么破?
回复
34楼
检查是否接线问题。
回复
35楼
有个简单的法子看看是不是表有问题:用个钳形电流表测一下无功表的二次电流线(三相都测一下),看有没有电流,注意因为有电流互感器的原因,此电流很小(表要能测量0.1-5A),根据互感器倍率来算一下一次电流,如果没有电流就是电表有问题,如果有电流那你就查一下该电流的来路,问题不就解决了吗?
回复
36楼
学习了
回复
37楼
这个问题很新颖,
期待楼主的处理结果!
回复
38楼
期待结果啊,现在有了新的进展吗:Q :Q :Q
回复