关于水泵出口管路的设计!急!
silence2me
silence2me Lv.2
2008年10月07日 10:18:40
只看楼主

由于设计问题,立式多级离心泵出口口径和出口管道的口径一样了,我知道一般泵的进出口都需要加变径,现在因为出口管道上的阀门已经到货无法更换,请问如果出口管路上不装变径可不可以,会不会有问题!:Q

由于设计问题,立式多级离心泵出口口径和出口管道的口径一样了,我知道一般泵的进出口都需要加变径,现在因为出口管道上的阀门已经到货无法更换,请问如果出口管路上不装变径可不可以,会不会有问题!:Q
免费打赏
胖阿蒙
2008年10月15日 20:29:05
22楼

楼主说后面的阀门都到货了
回复
yp-luo
2008年10月17日 07:25:37
23楼
应该变径,它涉及到水泵能量转换问题。
回复
liyunfeng90801
2008年10月17日 10:24:07
24楼
广州卓溢康体设备工程有限公司是以经营休闲娱乐设施及体育场馆(桑拿、水疗、游泳池等)建设为主的工程技术企业,拥有雄厚的技术力量及完善的运行机构。
公司拥有一支经验丰富的专业设计,技术精干,素质优良的工程队伍, 按客户需求提供专业的解决方案,在设计、施工方面积累了多年的技术经验,始终为客户设计出价格最低廉的品牌和最优良的方案,使客户花最少钱办最好的事。
本公司贯承“诚信永恒、精品卓越”的经营理念,以精心策划,精确设计、快捷供货,优质施工,调试培训到维护保养,每一环节都做到力求完美,为客户所想而想,为客户所忧而忧,赢得了广大客户的好评与信任。
主营产品
设计 承建 改造 保养 维修 供应
Deslgner Contractor Remodeled Malntainer Repairer Supplier
游泳池 Swimming Pool 水疗池 Hydropathic Pool
桑拿房 Sauna Roon 健身设备 Health Equlpment
人造草皮 Artlficlal Grass 水上乐园 Water park
网球场 Tennls Court 壁球场 Racquetball Court
篮球场 Basketball Court 羽毛球场 Badmlnton Court
田径跑道 Track Surtace
主营行业
桑拿、水疗、游泳池、人造草坪等工程施工
联系方式
李运锋,13725355908
电话: 81798466 81798481 传真:81798481
地址:广州市白云区增槎路18号西华园大厦410室
回复
逸风
2008年10月17日 17:19:06
25楼
一般设计图纸中都有变径,可能造成部分设计人员形成了思维定势,但建议设计思想不要僵化,不要单纯为了变径而变径,应理解变径的技术内涵,赞同6楼的意见。
回复
lnnljkj
2008年10月20日 13:48:52
26楼
这么多建议 值得学习学习
回复
yunbaizhu
2008年10月21日 11:39:39
27楼
水泵出水口必须加异颈偏心,防止水气存留在水泵出水口
回复
ygpp_1978
2008年10月25日 20:25:23
28楼
我们原来装了一个喷淋泵,水泵出水管口径200,但是市政来水也是200的口径.所以我们的管子还是用的200.一样的验收
回复
niatyou
2008年10月28日 15:23:30
29楼
还得根据水力条件等参数计算为准,不能以偏概全!
回复
ljf533
2008年10月29日 05:50:11
30楼
感谢各位高手,好帖子,长见识了
回复
bkj03
2008年11月17日 11:40:08
31楼
进出口管径完全根据流量所定,符合规范内的流速即可。但是出管上阀门已到货,一切问题已经锁死了,就是说出管管径不能更改,个人认为你应该查看在水头损失增大的情况下,是否还能满足你原定的供水能力。如果由此导致用水处供水能力下降(尤其消防),可根据情况在阀后变径