计算电流为62A,你选择多大开关?
yhfdch_88
yhfdch_88 Lv.6
2008年10月06日 12:14:05
只看楼主

计算电流为62A,你选择多大开关?

计算电流为62A,你选择多大开关?
无人喝彩
2008年10月07日 10:17:35
13楼

空开有75A这个型号么
回复
zsb87950337
2008年10月07日 10:48:44
14楼
计算电流是62A是考虑同时使用率?不知计算时设备组同时使用率是多少?一般选择开关电流大一级,建议选80A.
回复
liuhinly
2008年10月07日 15:02:09
15楼
断路器我选80,选63的开关还要考虑集中安装时的发热降,否则很可能经常跳
回复
kfliuzl
2008年10月07日 15:24:02
16楼
空开我选63A
熔断器选60A
回复
gamineshow
2008年10月07日 16:06:10
17楼



有的呀,怎么会没有啊?
回复
cqly7788
2008年10月07日 17:34:47
18楼
如果是开关柜要看开关柜的分散系数及环境条件\特殊情况下要看海拔高度,常规条件下建议用80A
回复
elc_xiaojia
2008年10月07日 18:46:05
19楼
基本上就用断路器保护80A的应该没问题,至于15#哥们说的熔断器选择我赞同,但是我不知道空开是什么?能不能解释以下?
回复
飞影道人
2008年10月08日 08:51:25
20楼

绝对完全正确,这才是一个合格的电气设计人员。
赞一个。
回复
chb7904
2008年10月08日 13:21:22
21楼
单台设备选择80A断路器,如果是多负荷可用63A的.用80A保险没问题
回复
zixue2002
2008年10月08日 13:54:21
22楼
基本上选80A的比较保险