并行输水管道间距如何确定?
majinbao
majinbao Lv.2
2008年10月03日 20:40:50
只看楼主

一大型城市从某一大型水库引水,设计为两根d1800管道,并行布置,请教各位如何确定其净距,多谢!

一大型城市从某一大型水库引水,设计为两根d1800管道,并行布置,请教各位如何确定其净距,多谢!
免费打赏
huangzhimin
2008年10月07日 21:37:09
2楼
根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB80268-97)第3.2.1条有关管道沟槽底部一侧开挖工作面寛度的规定,两根d1800管道并行布置,其最小净距可取800mm。
回复
caitan88
2008年10月20日 21:18:42
3楼
真是的,查查就知道啦
回复
hws088
2010年01月04日 08:39:18
4楼
其实不是那么简单吧
请问查什么规范呢?不光是考虑施工问题,还要考虑运行时检修等。请专业人士做答,谢谢!
回复
wato92
2010年01月16日 20:43:09
5楼
这个问题确实不好回答,我们做得设计也遇到同样的问题,要从安全角度考虑,则间距会很大(假设一根爆管,另一根不受影响),最后综合考虑,我们取为800mm。