电容柜用微断不定时的跳闸问题
zsb214663593
2008年09月28日 18:25:36
只看楼主

现有一台电容柜的配置为微断DZ47-60C50,接触器63A,热继45A,电容25KVR,0.4KV,36.1A.投运几天后微断就不定时的跳闸。公司负荷电流不稳定,从200A到800A不停的变化,负载为航吊多,不定时起动。现在微断就不定时的跳闸是不是下列原因:1 微断为DZ47-60C50不合适用在电容柜,应该用D50A或者C63A。2 负荷电流不稳定造成电网有谐波,怎样确定是否有谐波?

现有一台电容柜的配置为微断DZ47-60C50,接触器63A,热继45A,电容25KVR,0.4KV,36.1A.投运几天后微断就不定时的跳闸。公司负荷电流不稳定,从200A到800A不停的变化,负载为航吊多,不定时起动。现在微断就不定时的跳闸是不是下列原因:
1 微断为DZ47-60C50不合适用在电容柜,应该用D50A或者C63A。
2 负荷电流不稳定造成电网有谐波,怎样确定是否有谐波?
免费打赏
mr_yon
2008年09月30日 09:24:36
2楼
换成D50试试 .
回复
zsb214663593
2008年09月30日 19:19:23
3楼
是什么原因造成微断不定时跳闸呢?
回复
wbllove
2008年09月30日 19:56:21
4楼
是不是电容器投切频繁,涌流造成跳闸。:)
回复
zsb214663593
2008年09月30日 21:20:34
5楼
也不能确定啊,现在换了D50的试一下
回复
wym77218
2008年09月30日 21:51:30
6楼
电容器的保护本来就不应该用断路器做保护,应该选用熔断器.你的港吊属于短时冲击性负荷,所以需要电容器快速补偿,如果你的电容器采用接触器投切,他的速度跟不上,而且会产生冲击,有可能造成误跳.如果你的电容器没有串接电抗器,也有可能是发生并联谐振,而导致微断跳闸.我公司有专门针对吊车类负荷的无功补偿装置.可以与我联系:王 13841227988 wym_77218@126.com
回复