桥架填充率到底是用电缆面积计算还是用电缆直径计算?
lanet999
lanet999 Lv.2
2008年09月28日 09:12:47
只看楼主

1.电缆面积之和/桥架宽度X高度比如说我要敷设63根单芯240MM2的电缆,其截面积之和为34000mm234000/(800X150)=28%这样算出来,800X150的桥架就够了2。电缆直径之和/桥架宽度63根单芯240MM2的电缆,其直径之和为2000mm这样算出来,要2个1000宽的桥架大家计算都用的是1吧?但是1计算出的结果是桥架里填了好几层电缆,2计算出的结果是只敷设1层电缆,之间还有留有40%的空隙,

1.电缆面积之和/桥架宽度X高度
比如说我要敷设63根单芯240MM2的电缆,其截面积之和为34000mm2
34000/(800X150)=28%

这样算出来,800X150的桥架就够了

2。电缆直径之和/桥架宽度
63根单芯240MM2的电缆,其直径之和为2000mm

这样算出来,要2个1000宽的桥架


大家计算都用的是1吧?但是1计算出的结果是桥架里填了好几层电缆,2计算出的结果是只敷设1层电缆,之间还有留有40%的空隙,

一般来说,考虑到多层敷设对载流量有影响,设计桥架时都按只敷设一层电缆考虑的,所以应该是第2种计算比较准确吧?


这是我在桥架厂家网页上找到的计算方法,貌似是第2种:
电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆
b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+......
式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数;
k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4)

[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-28 09:21 编辑 ]
免费打赏
lanet999
2008年10月04日 14:48:48
2楼
节日发帖没人回,那就再顶一下
回复
lanet999
2008年10月06日 11:03:36
3楼
上班第一天,再顶一下,希望有人解惑:kiss:
回复
yhfdch_88
2008年10月06日 20:03:14
4楼
如果采用2选择桥架需要在选择电缆时候考虑电缆载流量在多层敷设时候的系数啊?可能你的电缆就小了
一般采用直径去计算
方便快捷
一家之言
回复
chinawbllove
2008年10月06日 22:08:39
5楼
一般采用直径去计算
:victory: :victory:
回复
lkw20002002
2008年10月07日 09:51:54
6楼
是不是应该用包括电缆绝缘层的截面积啊,版主好像说的是线芯的截面积,这样容积率就比28%大多了。
回复
无人喝彩
2008年10月07日 10:21:41
7楼
国家标准选择桥架的容积率是指的面积的百分数,当然计算的时候按照面积来算。而且很多书籍都有电缆载流量的折算系数。这说明,当很多电缆紧密排列并且是多层布置时,电缆的载流量是比正常小的。同理,桥架的布置会变的更小,更合理
回复
kokohuang
2008年10月07日 13:54:58
8楼
一般采用直径去计算,这样电缆还能配过去,采用截面积电缆配的太大了
回复
xilingcandi
2008年10月08日 09:35:57
9楼
我们设计院一般采用截面计算。当然要考虑敷设系数
回复
captionwe
2008年10月08日 10:29:26
10楼
综合考虑,按照截面及直径等,容积率等选择
回复
php19821983
2011年05月30日 11:31:31
11楼
按规范要求达到40%的填充率,可能否??现场做的应该比这个要多的多吧。
回复