桥架填充率到底是用电缆面积计算还是用电缆直径计算?
lanet999
lanet999 Lv.2
2008年09月28日 09:12:47
只看楼主

1.电缆面积之和/桥架宽度X高度比如说我要敷设63根单芯240MM2的电缆,其截面积之和为34000mm234000/(800X150)=28%这样算出来,800X150的桥架就够了2。电缆直径之和/桥架宽度63根单芯240MM2的电缆,其直径之和为2000mm这样算出来,要2个1000宽的桥架大家计算都用的是1吧?但是1计算出的结果是桥架里填了好几层电缆,2计算出的结果是只敷设1层电缆,之间还有留有40%的空隙,

1.电缆面积之和/桥架宽度X高度
比如说我要敷设63根单芯240MM2的电缆,其截面积之和为34000mm2
34000/(800X150)=28%

这样算出来,800X150的桥架就够了

2。电缆直径之和/桥架宽度
63根单芯240MM2的电缆,其直径之和为2000mm

这样算出来,要2个1000宽的桥架


大家计算都用的是1吧?但是1计算出的结果是桥架里填了好几层电缆,2计算出的结果是只敷设1层电缆,之间还有留有40%的空隙,

一般来说,考虑到多层敷设对载流量有影响,设计桥架时都按只敷设一层电缆考虑的,所以应该是第2种计算比较准确吧?


这是我在桥架厂家网页上找到的计算方法,貌似是第2种:
电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆
b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+......
式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数;
k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4)

[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-28 09:21 编辑 ]
免费打赏
njust_fan
2011年05月30日 15:01:55
12楼
240单芯的我都是按照单排布置的,或者品字型布置
回复
madact
2011年05月31日 23:30:13
13楼
电缆敷设间距不同,载流量不同。
按照设计时选取的电缆载流量、间距、外径选取宽度,再选择满足填充率的厚度。
回复
el-jiang
2014年06月03日 16:35:46
14楼
我们也是按照截面积算
回复

相关推荐

APP内打开