要安装600台电脑,总的耗电量是多少?电流有多大?三相四线供电,空开选用多大合适

要安装600台电脑,总的耗电量是多少?电流有多大?三相四线供电,空开选用多大合适
免费打赏
xx_691214
2008年09月26日 20:17:41
2楼
600台电脑,总电流大约有720A。分三相后约240A。空开选用250A就可以了。选用N线的截面积一要大于相线的截面积!!!

[ 本帖最后由 xx_691214 于 2008-9-26 20:26 编辑 ]
回复
zxc24
2008年09月27日 06:25:11
3楼
非常感谢您
回复
mr_yon
2008年09月27日 07:34:59
4楼
总进线开关不要选择漏电开关.
回复
song123
2008年09月27日 11:15:58
5楼
谢谢。我参考ia
回复
luoyesuijin
2008年09月27日 12:22:55
6楼



选用N线的截面积一要大于相线的截面积??????
为什么啊 ???
回复
zhangnb
2008年09月27日 15:02:00
7楼
分若干个220V的支线,支线开关装设漏电开关,要五线,不要忘了PE线
回复
yuhuoqing
2008年09月27日 15:21:33
8楼

为什么要N线比相线大呢?250A的开关有点小,选用300A的差不多,同时也应该考虑分级供电,600台电脑不可能放在同一个空间,多分一级会比较好。另外,如果比较有钱可以考虑集中的UPS,提高供电的可靠性。
回复
zpyao
2008年09月27日 17:08:23
9楼


请问每台是按多少功率算的?
回复
zxc24
2008年09月27日 18:11:15
10楼
非常感谢各位的指导:)
回复
xx_691214
2008年09月27日 20:44:20
11楼
--------------存在谐波!!