同一建筑防火分区不同,有防火墙防火门分隔,消火栓只在一个防火分区内设置可以吗?

同一建筑防火分区不同,有防火墙防火门分隔,消火栓只在一个防火分区内设置可以吗?
免费打赏
hzw0189
2008年09月25日 16:53:39
2楼
一般情况下是不可以的,因为这样有可能使得火灾和烟气漫延,如同不同层的消火栓一般不可以共用(复式住宅等一些特例除外)
回复
nhnpiao
2008年09月26日 09:00:29
3楼
消火栓设置问题
回复
dnflame
2008年09月26日 14:52:07
4楼
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。