结构设计校对要点
jj750930@co163
2008年09月23日 09:17:16
来自于砖混结构
只看楼主

结构设计校对要点 1.桩位布置图:抗拔桩40d,其余桩偏位;说明;沉降观测点;地梁上GZ; 2.承台布置图:地梁相交处设吊筋;电梯底标高;底层隔墙下应设地梁;地梁上设GZ(a..楼梯间;b.排窗下GZ;c.建筑装是小柱)地梁宽度是否有特殊要求;集水坑;坡道;柱涂阴影;沉降观测点; 3.柱定位平面:底层柱定位需考虑出屋面的关系,异形柱,柱箍筋慎用弯钩拉结。 4.承台地梁:承台地梁的顶标高,底层排窗下加GZ时注意门洞位置是没有的。

结构设计校对要点


1.桩位布置图:抗拔桩40d,其余桩偏位;说明;沉降观测点;地梁上GZ;
2.承台布置图:地梁相交处设吊筋;电梯底标高;底层隔墙下应设地梁;地梁上设GZ(a..楼梯间;b.排窗下GZ;c.建筑装是小柱)地梁宽度是否有特殊要求;集水坑;坡道;柱涂阴影;沉降观测点;
3.柱定位平面:底层柱定位需考虑出屋面的关系,异形柱,柱箍筋慎用弯钩拉结。
4.承台地梁:承台地梁的顶标高,底层排窗下加GZ时注意门洞位置是没有的。
5.结构平面:楼层特殊标高(卫生间,配电间,小屋面,电梯机房);排窗下窗台GZ及压顶;板厚及配筋变化(挑出部分;卫生间;配电间;绿化屋面;较重的荷载;电梯机房;消防前室);是否有高窗;特殊节点做法是否标注;雨蓬及相关构造及泄水孔;女儿墙GZ及挑梁端部的GZ;出屋面楼梯间的雨蓬;管道井及尺寸;详图索引关系;空调板位置及与柱关系;结构找坡;上人屋面面层较厚;板面高低差上筋断开;下筋也断开;高层转角处加GZ;屋面梁高小于700照样加腰筋;荷载排风机房(3.5),空调机房(5.0);对称板筋必相等;雨蓬的标高;室内外高差时,梁边线为实线;板筋:长度,板厚不一致时,钢筋是否已断。
6.梁配筋平面图:梁布置是否与板布置相同;吊筋是否遗漏;吊筋的大小;电梯机房的吊钩及承重梁;抗扭梁及配筋;主次梁搁置关系;梁遇楼梯间处标高是否一致;梁平面图中注意板筋与梁筋的图层的区别,修改梁筋时注意通长筋。
7.楼梯图:楼梯的梯梁与墙的位置;楼梯间窗的位置与梁的关系;底层梯梁标高;电梯若为砖砌,注意需在门顶标高位置附加一道圈梁。
8.墙体做法:电梯间及配电架,女儿墙实砌;墙体荷载是否输入准确;
9.PK楼面荷载输入时应注意板面荷载为(板厚加0.05)。
10.注意:300宽梁上翻后,墙体会突出50。
11.注意:楼梯梁半平台位置与楼面梁不能拉通。
免费打赏
liaoliang317
2010年08月16日 23:53:13
12楼
呵呵,楼主写得不错,支持下!
回复
dongfang88828
2010年08月17日 10:11:57
13楼
谢谢楼主的无私奉献,受教了。。
回复
aigoll
2010年09月19日 17:55:06
14楼
新手上路,很需要这样的经验,感谢楼主
回复
alvischan
2010年10月22日 23:02:52
15楼
很好的总结。希望看图的同志多总结这些。
回复
小小设计者
2010年10月23日 16:57:47
16楼
配电箱处砌体加洞,需要局部加强
框架柱柱筋与箍筋直径应有较大差别,方便施工
梁筋是否可以摆放下,特别是加腋的部位
回复
sunny885123
2010年12月13日 16:46:59
17楼
:) :) :) 楼主总结的很好,学习下
回复
zhoumo5170
2010年12月13日 16:49:49
18楼
谢谢了,楼主很无私
回复
yanzx
2010年12月16日 18:44:35
19楼
搂主写的很好,不过现在砖混结构使用的相对少了
回复
zhangweiq82000
2010年12月16日 22:41:24
20楼
感谢楼主的无私奉献!
回复
shichangan22
2010年12月28日 20:16:29
21楼
楼主总结的有点乱而且杂
很多都是你最近做的工程的校对要点吧
有些对别人有用
不过还是多谢分享