请问专家,在框架结构中楼板计算时,边跨地方是按铰接还是按固结计算啊?有的人说按固结,有的人说按铰接,如果按铰接做,板厚取的薄边跨的挠度会不够,如果按固结挠度就够了。专家们分析下按什么啊?
请问专家,在框架结构中楼板计算时,边跨地方是按铰接还是按固结计算啊?
有的人说按固结,有的人说按铰接,如果按铰接做,板厚取的薄边跨的挠度会不够,如果按固结挠度就够了。
专家们分析下按什么啊?
32楼
我按铰接:lol
回复
33楼
涉及到的问题是:如果按铰接,连续板的第二支座负筋很大,第一支座只要构造配筋,按这样配筋的话在第一支座会有裂缝;如果按固支,要求梁对板有足够的约束,这样板对梁的扭转作用是PKPM未考虑的,对梁的计算不够准确。
回复
34楼
按铰接,加一些构造配筋。因为一般板刚度比较大,梁刚度比较小,不能按固接算。当然如果是一个很小的板,而梁又很大的话,可以按固接考虑啊
回复
35楼
楼主好贴,解了在下燃眉之急!!顶起!!
回复
36楼
长见识了
回复
37楼
边跨是按铰接.
回复
38楼
应该按铰接计算
回复
39楼
这些都是个人控制的,无所谓对错,结构设计本来就是各种假定的集合,做到心中有数就行了。个人还是认为作为固接好点。
回复
40楼
按铰接
但是上部钢筋稍微多配一点
回复
41楼
其实按塑性来算 楼板配筋就已经够用了~而我们一般都用弹性来算 基本满足要求的~
回复