这个剧院为超高层裙楼,1200座,如图:请教剧院内需要做什么消防系统(希望提供根据)。
这个剧院为超高层裙楼,1200座,如图:
请教剧院内需要做什么消防系统(希望提供根据)。
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/BA/F3/rBBhH11GV9iAfemvAACqNtlcXnk562.jpg)
2楼
建筑设计防火规范GB 50016--2006 7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
本工程剧院观众厅应设自动喷淋。
自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001 按表5.0.1A的规定自喷净空要求8~12米,本工程观众厅最大净空19米,不适合设普通自动喷淋。
建筑设计防火规范GB 50016--2006 8.5.7 建筑面积大于3000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的展览厅、体育馆观众厅等人员密集场所,建筑面积大于5000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。
剧院观众厅属人员密集场所,且难疏散,应设水炮。
自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001 4.2.5 .3严重危险级Ⅱ级应采用雨淋系统
舞台面积360平米,按严重危险级Ⅱ级设雨淋系统。
舞台口采用特级防火卷帘,可不设水幕。
以上均为个人观点,有不合理的地方,请大家指教!!!
回复
3楼
1.首先,纠正一下:你所说的7.6.1条是高规的内容,不是建规内容。 而8.5.7条又是建规的内容,究竟本工程设计依据是高规还是建规?矛盾了。
2.这座剧场设在裙房?塔楼是超高层?只看剖面图像多层建筑。应明确,以便建筑定性准确。
3.舞台葡萄架下部设雨淋系统或设大空间智能型喷水灭火系统,观众厅超高部分可设自动扫描射水高空水炮智能型喷水灭火系统。参<
<剧场建筑设计规范>
>8.3.2条和8.3.3条。
4.舞台口要采用防火幕和水幕系统冷却保护。参<
<剧场建筑设计规范>
>8.1.1条。
5.其它需设喷淋的部位设置普通湿式喷淋系统。
[
本帖最后由 e-touch 于 2008-9-18 01:02 编辑 ]
剧场建筑设计规范>
剧场建筑设计规范>
回复
4楼
就观众席那一块我认为适合做固定消防炮系统~~~
具体可以看一下炮规的使用范围~~~
回复
5楼
做大空间智能灭火系统,或消防炮
回复
6楼
这个剧院是150米塔楼的裙楼,建筑分开由两人设计,图还没整合到一起,
所以我认为应该按超高层裙楼划分这个剧院
回复
7楼
观众厅吊顶形状不规则,还做了声学研究的,要是这样算净空高度是按地面到吊顶还是地面到梁底呢
回复
8楼
有人给想了个办法,大家看看可行不可行。
1.观众厅地面到吊顶高度不超过12米,设吊顶型喷头。
2.吊顶到梁的高度不大于八米,设闭式自动喷淋,上喷。
回复
9楼
请教剧院消防问题,
回复
10楼
我认为这个剧院是150米塔楼的裙楼,就要按照《高层民用建筑设计防火规范》,同时剧院(包括舞台部分)也应该符合<
<剧场建筑设计规范>
>的要求,但不应该套《建筑设计防火规范》GB 50016--2006 。具体就是:
1.舞台设雨淋,用特级防火幕与观众厅隔开
2.钢屋架设喷淋保护
3.其它地方均设喷淋
4.不建议设消防炮
剧场建筑设计规范>
回复
11楼
