单位正在建设之中,我在看设计院来的一个“160KW电动机软启控制图”时,发现图纸里面在不同的地方,出现了两个“KA继电器”的线圈。我电话联系了设计单位,但是设计人员解释说:这个图只是一个参考,真正的图纸,应该由软起厂家来出。 我的问题是:1、设计院的解释能说的过去吗? 2、一般遇到这样问题,该怎样来处理?
单位正在建设之中,我在看设计院来的一个“160KW电动机软启控制图”时,发现图纸里面在不同的地方,出现了两个“KA继电器”的线圈。
我电话联系了设计单位,但是设计人员解释说:这个图只是一个参考,真正的图纸,应该由软起厂家来出。
我的问题是:1、设计院的解释能说的过去吗?
2、一般遇到这样问题,该怎样来处理?
22楼
我多次阐述过个人观点:“设计院”是苏联计划经济的产物,就不应该存在!国际惯例:“柜子铁皮以内制造商全权负责!工程设计方如果得到业主的委托审核把关的要求的合同,也只有审核的责任。也有业主委托设计方编制编制采购文件的,但那不是施工用的图纸!”
中国的成套类制造商,不思进取!毫无国际竞争力,出口完全依赖其它类公司的大合同,靠别人采购后带出国境!
没有必要讨论“设计院”(迟早要退出历史舞台的名称)。
请不要跟随制造商不思进取!(
http://bbs.co.163.com/content/0_1167113_1.html这个无人敢于参加讨论!)
[
本帖最后由 tcchezhong 于 2008-9-25 08:41 编辑 ]
回复
23楼
这个事情太普遍了。一般的 低压二次成套厂自己设计出图。
回复
24楼
设计院应该重新出图或给出设计变更,毕竟是他们的问题,不然我们掏那么多的设计费干嘛!
回复
25楼
一般情况都是打个电话跟设计者联系一下,告诉他、她哪里有问题,咨询一下设计者的意见,然后自己改吧,想等变更和重新出图是不可能的,最多在联系单上带一句
而且二次图一般都不会出现大的问题,小问题成套自己换个件就OK了,没必要弄得兴师动众的吧,抓到一点小错误就这样,以后别想在让产品打入这个院了
回复
26楼
不管谁提供图纸 甲方只认设计院的 给了设计费用的:lol
回复
27楼
经常能碰到楼主说的问题,一般解决的方法都是该厂的设计人员参照设计图纸设计处二次原理接线图。
回复
28楼
这里面问题很多,既有设计院本身工作的问题,又有元件发展和图集问题,也有本身工期和能力问题,成套厂,元件厂和设计单位多联系一下就可以了,设计院真正能把二次搞的很多的不多,还是多联系吧,大问题要更改单
回复
29楼
这个事情太普遍了。一般的 低压二次成套厂自己设计出图。
回复
30楼
设计院提供的二次图都是套用,仅供参考,.发现错误直接修改.以完成功能为准.
回复
31楼
设计院这样弄显然没尽责,但是实际工程上设计图与厂家图不一也很常见,领会设计意图自己判断做适当的修改,让设计院确认就OK拉。当然你也可以完全丢给设计院,不过依我的经验最后又会丢回到我们自己头上。
回复