发现设计院出的图纸有错误,该咋解决?
wangtaotao
wangtaotao Lv.2
2008年09月14日 22:36:20
只看楼主

单位正在建设之中,我在看设计院来的一个“160KW电动机软启控制图”时,发现图纸里面在不同的地方,出现了两个“KA继电器”的线圈。我电话联系了设计单位,但是设计人员解释说:这个图只是一个参考,真正的图纸,应该由软起厂家来出。 我的问题是:1、设计院的解释能说的过去吗? 2、一般遇到这样问题,该怎样来处理?

单位正在建设之中,我在看设计院来的一个“160KW电动机软启控制图”时,发现图纸里面在不同的地方,出现了两个“KA继电器”的线圈。
我电话联系了设计单位,但是设计人员解释说:这个图只是一个参考,真正的图纸,应该由软起厂家来出。

我的问题是:1、设计院的解释能说的过去吗?
2、一般遇到这样问题,该怎样来处理?
免费打赏
chenccco
2008年09月29日 21:26:20
32楼
我公司也常遇到此类问题,一般情况下,先设计好,发给设计院进行确认,
谁叫我们是成套呢!!!!
回复
tianpeng20
2008年10月01日 22:50:23
33楼
厂家提供了:victory: :victory:
回复
li.anghsidang
2008年10月02日 22:09:00
34楼
成套是什么来的:L 我是菜鸟来的
回复
spj200801020102
2008年10月05日 01:08:35
35楼
大惊小怪,别说2次,就1次也能累死人,GN19的隔离,XGN15G柜体。
GCS除过装不下,还是装不下。
那个找活的有气魄找人家理论,除非不再这个行业混。
2次元件给你提供厂家,那是有提成的。
如果你拿到合同,元件数量大,生产厂家就找到你了。
回复
lczb72
2008年10月05日 17:17:13
36楼
设计院的二次图纸也是参照配套厂的做的,有错误很正常,大概设计院连动作原理都讲不清楚。
回复
ssy1000
2008年10月05日 19:58:33
37楼
设计院出的二次图一般都不太准,但是它们一般会在说明里注明以设备厂家的二次设计为准:kiss:
回复
z.g.long
2008年10月06日 00:17:58
38楼
施工图是施工的依据,依据不对你还让我去找谁?责任不负!
回复
tcchezhong
2008年10月06日 13:59:14
39楼
石油和化工行业的工程管理与国际接轨较早(工作早已经结束)。
工程设计(国际)阶段分为:基础设计和详细设计。
而初步设计(只是个报批文件,审查会结束就变成废纸啦!)和施工图设计(含有大部分的基础设计文件和详细设计,但缺少很多详细设计文件。而且,竟然包括制造商应该完成的很多工作。)。
回复
zzp820227
2008年10月08日 16:03:37
40楼
小KS拉 有些设计院就是这个样的~~
以前我接的一个工程
投标的时候出现150多处的错误呢!!!
哈哈不方便说出他的名字
北京的就有好几家
哈哈....


多多联系QQ:109143442 北京小朱