有一些制冷系统在运行时低压不能够稳定下来,总是忽上忽下的请问这是什么原因造成的?
有一些制冷系统在运行时低压不能够稳定下来,总是忽上忽下的请问这是什么原因造成的?
2楼
可能的原因:蒸发器热负荷变动频繁、蒸发器供液时断时续有轻微堵塞或工质量少、系统混有杂质气体、膨胀阀失调,只想到这些,最好你再把相关情况介绍详细些才能做出准确的判断。
回复
3楼
关键是压缩机吸气过潮,供液滤网堵塞,系统的负荷不稳定等原因所致。
回复
4楼
还有膨胀阀开得太大已出现系统不稳定
回复
5楼
检查一下膨胀阀的安装是否正确,系统是否有油堵的现象,系统的热负荷不稳定等原因所致。