各水泵扬程计算
zhaohui0706
2008年09月12日 11:36:51
只看楼主

一九层商住楼27.9米,九层层高3.0米,地下室4.2。计算各泵扬程:生活:H=(27.9+1.0)+4.2+(5~10)+5+5=48~53米。消防:H=(27.9+1.0)+4.2+19+10+5=67米。喷淋:H=(27.9+3.0)+4.2+(25~30)+10+5=75~80米。请问扬程计算是否合理?其中:生活水头损失5米(是否偏大?) ;(5~10)为淋浴喷头最低工作压力.阀门及其它附件损失5米.

一九层商住楼27.9米,九层层高3.0米,地下室4.2。计算各泵扬程:
生活:H=(27.9+1.0)+4.2+(5~10)+5+5=48~53米。
消防:H=(27.9+1.0)+4.2+19+10+5=67米。
喷淋:H=(27.9+3.0)+4.2+(25~30)+10+5=75~80米。
请问扬程计算是否合理?
其中:生活水头损失5米(是否偏大?) ;(5~10)为淋浴喷头最低工作压力.阀门及其它附件损失5米.
消防水头损失10米.阀门及其它附件损失5米.
最高层喷林干管入口处压力25~30米。最不利点喷头压力10米。阀门及其它附件损失5米.
请教以上是否合理?
免费打赏
hotdog1876
2009年04月16日 00:28:07
12楼
估算跟详细计算会差很多么?一般做设计都是估算的吧?
回复
qbs111
2009年04月16日 08:47:14
13楼
水泵扬程计算,看看先
回复
swangoose
2009年04月16日 09:27:41
14楼
差不多了,现在都是按经验计算啦。
回复
scorpiodygh
2009年04月16日 15:37:09
15楼
差不多吧,我感觉是合理值范围内
回复
南极洲
2009年05月23日 17:37:06
16楼
设计按按经验的多,细算的少。时间不够
回复
taojf
2009年05月26日 09:28:42
17楼
来学习一下
新手上路好多东西不懂
回复
czc2351
2009年05月26日 13:07:04
18楼
:victory: :lol :kiss: :time: :call:
回复
hua_1234
2009年09月11日 17:21:04
19楼
:P 不错:$ :$
回复
alnhny
2009年09月12日 22:01:57
20楼
一般都没算得太细咯。。。
回复
sdmzq
2009年09月13日 00:13:31
21楼
最好实际计算,如沿程损失等。
选泵,考虑系数,心理会安慰些。
回复