各水泵扬程计算
zhaohui0706
2008年09月12日 11:36:51
只看楼主

一九层商住楼27.9米,九层层高3.0米,地下室4.2。计算各泵扬程:生活:H=(27.9+1.0)+4.2+(5~10)+5+5=48~53米。消防:H=(27.9+1.0)+4.2+19+10+5=67米。喷淋:H=(27.9+3.0)+4.2+(25~30)+10+5=75~80米。请问扬程计算是否合理?其中:生活水头损失5米(是否偏大?) ;(5~10)为淋浴喷头最低工作压力.阀门及其它附件损失5米.

一九层商住楼27.9米,九层层高3.0米,地下室4.2。计算各泵扬程:
生活:H=(27.9+1.0)+4.2+(5~10)+5+5=48~53米。
消防:H=(27.9+1.0)+4.2+19+10+5=67米。
喷淋:H=(27.9+3.0)+4.2+(25~30)+10+5=75~80米。
请问扬程计算是否合理?
其中:生活水头损失5米(是否偏大?) ;(5~10)为淋浴喷头最低工作压力.阀门及其它附件损失5米.
消防水头损失10米.阀门及其它附件损失5米.
最高层喷林干管入口处压力25~30米。最不利点喷头压力10米。阀门及其它附件损失5米.
请教以上是否合理?
免费打赏
panhui0120
2010年01月05日 12:19:04
22楼
我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~
回复
gdjc
2010年02月04日 17:15:55
23楼
:time: :time: :time:
回复
mage296
2010年02月04日 19:35:05
24楼
进来学习一下,最近正做一个消防泵房,我是学结构的,什么都不懂啊
回复
笑弥勒
2010年03月12日 13:19:50
25楼
半路出家的,一直被扬程问题所困扰,看了大家的介绍还是一头的雾水。:L
回复
liang6806
2010年03月13日 10:42:01
26楼
喷淋:H=(27.9+3.0)+4.2+(25~30)+10+5=75~80米。
最高层喷林干管入口处压力25~30米。最不利点喷头压力10米。阀门及其它附件损失5米.
为什么加了最高层喷淋主干管入口处压力还要再加上最不利点喷头压力呢。既然你的喷淋干管入口处的压力是25~30米。那么他经过喷淋配水管和配水支管到最不利点的喷头所损失的量。能满足最不利点喷头的压力为10m。这两个值不就是同一个值的么。即25~30m=10+配水管和配水支管的水损。
回复
wonvid
2010年03月16日 10:20:22
27楼
:victory: :call:
回复
clalx
2010年03月17日 19:48:26
28楼
咕叽咕叽就差不多了
回复
chengyunhua2003
2010年03月18日 10:05:02
29楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009版)第2.4节有计算
回复
wongluyi
2010年03月18日 10:57:38
30楼
消火栓和喷淋 有点偏大 出口压力已经得出 再加其他两项有点多余
回复
wzsenior1982
2010年03月21日 20:06:54
31楼
:) 喷淋最不利点工作压力不用算在里面
回复

相关推荐

APP内打开